Preciso aterrar o tubo de gás preto?

3

A história de fundo:

Meu amigo do HVAC, meu pai e eu instalamos novos canos de gás em minha casa depois que o cano de 40 y / o começou a vazar. Escusado será dizer que o tubo velho foi além do reparo, cada reaperto do tubo resultou no próximo cotovelo tornando-se perder ao ponto, eu estaria rasgando drywall, dutos de ar e possivelmente vigas para acessá-lo. Então nós rodamos um novo pipe.

Recebemos a permissão, caso o município fizesse a inspeção. Ele passou e nós tivemos Xcel (elétrica e gás utilidades) saem e substituíram o metro que também era velho e vazando e liga o gás.

A instalação passou pela inspeção com um fio terra maior que o necessário, indo do tubo preto, perto do medidor, até um poste de aterramento que fica a 1,5 metro de profundidade. Xcel sai hoje para substituir o medidor e ligar o gás e diz que meu fio de aterramento não pode estar lá, que vai estragar o medidor e enferrujar o tubo onde o fio prende ao tubo e que uma pequena corrente vai dos meus aparelhos até o metro. Há cerca de 9 pés combinados de tubo expostos do lado de fora, do metro até o local onde o tubo entra na casa. Eu perguntei, e se raios caíssem no cano e o cara do Xcel dissesse: "O raio atingirá outra parte da casa primeiro". Então eu chamo meu HVAC, peço a opinião dele, falo com um Master Plumber aposentado na Home Depot, e o condado Fire Marshall e todos eles concordam que deve ser aterrado. Por incrível que pareça, o Fire Marshall comenta: "Mesmo se um raio atingir o cano, nada acontecerá".

Lembre-se, esta é uma instalação de tubo de ferro preto, não CGGT. É tubo de ferro preto todo o caminho do metro para a sala com o aquecedor de água e forno. Do tubo preto, um tubo flexível amarelo vai para o aquecedor de água e um tubo flexível de aço inoxidável vai para o forno.

Então os encanadores e o condado estão dizendo algo diferente de Xcel. O tubo deve ser aterrado? A ligação no forno é suficiente?

Posso colocar uma fina camada de algo entre o grampo e o tubo preto? Espuma, plástico fino, papel de cera? O Fire Marshall sugeriu sujeira?!?

    
por Scott Taylor 19.08.2015 / 04:47

2 respostas

De acordo com o National Electrical Code, o tubo tem que ser ligado. No entanto, ele pode ser ligado usando o condutor de aterramento que atende ao equipamento que usa o gás.

...The equipment grounding conductor for the circuit that is likely to energize the piping shall be permitted to serve as the bonding means...

Quanto a um raio, a companhia de gás provavelmente está correta. Não é provável que um raio caia no cano, especialmente porque fica bem ao lado de uma casa.

National Electrical Code 2014

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 250 Grounding and Bonding

250.104 Bonding of Piping Systems and Exposed Structural Steel.

(B) Other Metal Piping. If installed in, or attached to, a building or structure, a metal piping system(s), including gas piping, that is likely to become energized shall be bonded to the service equipment enclosure; the grounded conductor at the service; the grounding electrode conductor, if of sufficient size; or to one or more grounding electrodes used. The bonding conductor(s) or jumper(s) shall be sized in accordance with 250.122, using the rating of the circuit that is likely to energize the piping system(s). The equipment grounding conductor for the circuit that is likely to energize the piping shall be permitted to serve as the bonding means. The points of attachment of the bonding jumper(s) shall be accessible.

    
19.08.2015 / 05:09

Sempre ligue tudo de metal ao terreno comum

    