Preciso saber se posso usar um secador de 30 amp de um disjuntor de 20 amp

0

Eu tenho uma caixa elétrica da Square D. Preciso saber se posso usar meu secador de 30 amp de um disjuntor de 20 ampères.

    
por Connor dye 06.12.2017 / 19:10

2 respostas

Não, o secador tem duas grandes cargas para um amplificador de 20. Código requer o tamanho para cálculos em 5000w, isso exigiria um disjuntor de 30 amp de pólo duplo para ser dimensionado corretamente. Número 10 fio do disjuntor para a tomada.

    
06.12.2017 / 19:15

Isso é tão simples quanto 30, sendo maior que 20. Não, isso não funcionará. Um circuito de 20 ampères só pode manipular aparelhos até 20 ampères.

    
06.12.2017 / 19:12