Que trabalho é necessário para mudar um dois pinos para uma saída de três pinos?

1

Minha esposa e eu acabamos de nos mudar para uma nova casa que foi construída em 1930. Há uma mistura de dois pinos e três pinos, mas não há três saídas de pinos nos lugares mais ideais (ou seja, minha mesa ou cabeceira). Quanto trabalho é necessário para que algumas das duas saídas sejam alteradas para três saídas?

Além disso, há uma saída que eu nunca vi antes, alguém poderia me dizer o que é?

    
por Caleb Senn 06.03.2017 / 16:39

2 respostas

Se você tiver apenas um ou dois lugares onde você precisa de receptáculos de três pinos, você não precisa descobrir qual é o "primeiro" (mais próximo do painel). O NEC (desde pelo menos 1987) também permite que você substitua QUALQUER receptáculo comum, não aterrado (de dois pinos) por um receptáculo GFCI de 3 pinos não aterrado. A marcação como "sem aterramento de equipamento" foi adicionada como um requisito posterior, conforme mencionado por Ecnerwal.

    
24.07.2017 / 21:06

Use a brecha GFCI

Existe uma regra (e por uma boa razão) que se seus dois cabos de alimentação já tiverem proteção GFCI, você pode colocar um receptáculo de 3 pinos mesmo que não tenha um aterramento adequado . O GFCI evita choques elétricos detectando faltas à terra; poder tomar uma rota não deveria. Isso não é exatamente o mesmo que um terreno pleno e apropriado; Assim, por exemplo, se você tocar em um chassi de metal e obter uma faísca de eletricidade estática, isso não tem para onde ir.

Os receptáculos são tipicamente conectados em uma corda, como as maiores luzes da árvore de Natal com base em parafusos. O cabo de 2 fios vai do painel de serviço, para o primeiro receptáculo, para o segundo, terceiro e assim por diante. É importante saber qual receptáculo é o primeiro nessa cadeia.

Você pode ajustar um receptáculo GFCI no primeiro local. O resto da corrente pode ser anexado aos seus terminais LOAD, fornecendo proteção GFCI. Eles precisarão de adesivos dizendo "GFCI protected". Então você pode mudá-los para tomadas de 3 pinos. Eles custam cerca de US $ 3 por um decente (evitar os 60 centavos cheapies). Em seguida, você precisará colocar rótulos "sem aterramento de equipamento" em todos esses receptáculos e rótulos "protegidos por GFCI" onde quer que isso não seja óbvio.

Se você não quiser escolher qual deles é o primeiro, apenas mude o disjuntor para um disjuntor GFCI. Eles são mais caros e também impedem que você use um disjuntor AFCI simples. AFCI detecta arco e faíscas de falhas de fiação; deixados sozinhos eles vão começar um incêndio.

Use a regra do retrofit do solo

O código elétrico de 2014 abriu a porta para a adaptação de fios terra. É discutível se os fundamentos são tão bons quanto o GFCI para a segurança da vida ... mas eles complementam muito bem o GFCI. E, claro, eles ajudam a proteger o equipamento contra eletricidade e eletricidade.

As novas regras permitem que você deixe a fiação existente sozinha e simplesmente atualize um fio terra usando qualquer meio prático. Você não precisa percorrer todo o caminho até o painel ou seguir os mesmos caminhos de circuito que a fiação. Você só precisa alcançar qualquer fio terra existente, desde que o fio seja grosso o suficiente e volte para o mesmo painel. Assim, por exemplo, você pode pendurar um cabo de aquecedor de água, ou aquele que vai para aquele receptáculo NEMA 6-20 agradável em sua foto.

    
06.03.2017 / 17:55