Posso emendar cabos em uma caixa de luz de teto antiga e devo adicionar um condutor de aterramento?

5

Nós tem uma bela casa construída na década de 1920. Eu estava trocando de uma luminária quando descobri que o teto da sala está ligado com um fio de borracha de 12 (?) Que é colocado em uma caixa metálica de panqueca presa ao que acredito ser uma viga de teto. Com base no código atual, acho que ele está sobrecarregado, pois tem uma passagem pelo fio comum (que entra e sai sem qualquer terminação), a linha comum e dois fios de carga que são unidos (não sei por que há duas cargas ). O isolamento visível parece estar em boas condições. Se eu estou apenas mudando um equipamento, sei que não sou obrigado a tornar este código compatível.

Meu entendimento com o motivo do código é excesso de calor, causando danos aos condutores que levam à falha de isolamento - > fogo. O dispositivo elétrico é um lustre que será 3 pés mais baixo com lâmpadas LED para que o calor e a voltagem sejam muito melhores do que antes.

Minhas perguntas são:

  1. Posso cortar a passagem através do fio e da porca? Eu acho que sim, mas queria ter certeza.

  2. A caixa que cobre o teto tem muito espaço para deixar fios nela, a meu ver que seria mais seguro do ponto de vista do calor. Eu não sei se isso é compatível com código ou estúpido por uma razão que eu não conheço.

  3. Substituir a panqueca é possivelmente factível, mas eu teria que cortar a viga de madeira para abrir espaço. Eu preferiria não fazer isso por preocupação em abrir uma lata de minhocas. Eu estou querendo saber se eu preciso substituir a caixa.

  4. A fiação atual não possui uma linha de terra. Se eu prender um chão na caixa de metal, isso proporciona algum ganho de segurança?

Obrigado pela sua ajuda. Elmo

    
por Elmo 29.03.2017 / 19:50

2 respostas

Neste site, houve discussões de pessoas conhecedoras sobre a importância de ter todos os condutores neutros quentes e seus pares no mesmo cabo ou conduíte. Isto é assim que os campos magnéticos que variam com o tempo líquido em torno dos fios são zero e por isso não induzem correntes no metal circundante. Correntes induzidas causam aquecimento do metal.

Eu acho que você deve descobrir para que este passe está sendo usado. Esta parece ser uma situação que requer um alicate de corrente para descobrir a corrente (incluindo a direção ) em cada fio sob carga. Você pode realmente precisar de um eletricista experiente para ver isso.

    
30.03.2017 / 11:29

Bem, essa é a primeira vez que vi e já vi muito ... mas uma caixa de panquecas com roscas laterais NO 8/32?

Parece que a luminária original original foi pendurada no centro de todos os fios e na verdade foi provavelmente alimentada por gás, não por eletricidade. Em algum momento, foi convertido. Mas tudo isso é especulativo e eu discordo.

Não vejo sentido em adicionar um terreno e trocar a caixa, contanto que o equipamento esteja devidamente seguro. Primeiro, removo o centro de todos os fios, se possível, depois uso parafusos compridos de madeira para agarrar a viga do teto para fixar o lustre.

Se você realmente tivesse que arrancar a caixa e substituir por uma nova fiação, seria melhor substituir todo o circuito, interruptores e tudo. Pouco mais trabalho lá. A nova caixa pode ter 2,5 cm de profundidade e 3 "ou 4" de diâmetro e precisa ser classificada para o peso do lustre.

Edit: Em relação ao loop ininterrupto. Meu instinto é o eletricista que ligou a luz, e como dizer isso educadamente, indo e vindo. Um loop ininterrupto é mais confiável. Heck, até passou pela minha cabeça para fazer isso na minha prática, mas não é realista. Mas novamente, eu divago. Na caixa é um fio de 3 com condutor extra cortado para economizar espaço que dá a impressão de um fio de 2. Em situações como esta, o fio 3 fornece um calor contínuo ou neutro no outro cruzamento. Não se preocupe.

    
30.03.2017 / 04:14