Frigidaire Electric Range dispara disjuntor de falha de arco em outra sala

1

Eu tenho um problema que ocorre intermitentemente em vários apartamentos diferentes. Cozinha tem Frigidaire Electric Range. Sala de estar (LR) e quarto (BR) têm disjuntores de 15 ampères AFCI que controlam as luzes de teto na cozinha e LR & pontos de venda em LR.

Às vezes, quando um ou mais queimadores estão em uso no intervalo, o AFCI que controla as luzes de teto em LR & Cozinha e lojas em LR vão tropeçar. Estou mudando o AFCI de 15 Amp porque não vejo nada de errado. Não faz isso o tempo todo e tem feito isso em pelo menos 5 apartamentos diferentes.

Todos os apartamentos têm o mesmo & todos têm o mesmo alcance. O que diabos está causando isso?

    
por Jim Schee 24.02.2017 / 16:24

2 respostas

Os controladores de queimadores de superfície em faixas elétricas funcionam fazendo e quebrando o circuito para o elemento de aquecimento. Não sei a frequência em que isso ocorre, mas esse modo de operação parece ter o potencial de disparar um disjuntor ou receptáculo de falha de arco. Consulte o link

Portanto, alguns intervalos podem atrapalhar alguns disjuntores ou receptáculos AFCI. A proteção AFCI é apropriada para uma cozinha? Eu pensei que o AFCI fosse para quartos.

Frigidaire é uma marca de gama, por isso suspeito primeiro do receptáculo ou disjuntor da AFCI. Qual é o tipo (receptáculo ou disjuntor) e marca do dispositivo AFCI que você tem nos circuitos de cozinha desses apartamentos?

    
25.02.2017 / 10:17

É realmente a faixa elétrica que causa o problema ou a carga alta ou a geladeira com as cargas mais altas?

Tente um secador de cabelo no alto dizer uma unidade de 1900 watts - ciclo a coisa e fora. Sem tropeçar ... Com o secador de cabelo ligado e / ou os queimadores da sua gama, abra a porta da geladeira e espere até que o refrigerador acenda - e então se ela tropeçar ... você precisará colocar a geladeira em um circuito separado - esse é o problema.

AFCI's quando saíram pela primeira vez foram uma dor na bunda, ouvi dizer que alguns viagem da AFCI quando simplesmente ligar um dispositivo que está na posição de ligado.

A minha pergunta é como os circuitos são alimentados - você indica as luzes de teto em LR & Cozinha e outlets em LR. AFCI é geralmente nas saídas, à parte forma que é um AFCI ou dois ou três como é cabeado pode fazer uma diferença (por exemplo um refrigerador não é conectado geralmente a um AFCI - o ciclismo de motor pode tropeçar o (e isto pôde ser Seu problema é que os queimadores não significam nada - a geladeira começa a funcionar enquanto os queimadores estão funcionando e BAM - você também pode ter um problema de fiação - talvez o alcance não seja adequado. Você não forneceu detalhes suficientes para ajudá-lo.

Faixa de 1: 4 fios ou 3 fios. 2: AFCI - o que está no AFCI - por exemplo, na lista que você forneceu LR, BR, KI quantos disjuntores AFCI e para o que eles conectam luzes, tomadas, ambos, geladeira etc ...

    
26.02.2017 / 08:54