Por que o poder da minha casa diminui quando eu conecto as coisas?

34

Eu moro no Texas. Eu corri 300 pés de alumínio direto enterrar 4-4-2 do pólo na rua para a minha nova casa. O pólo é medido e sim, eu tive a bênção da minha utilidade para fazê-lo.

Tudo funcionou perfeitamente por 6 meses, mas agora de repente, se eu ligar qualquer coisa (lâmpada, aquecedor, carregador) em minhas luzes, ou às vezes se eu ligar em outro lugar, as coisas ficam muito brilhantes ou funcionam melhor ou pior.

Não há rima ou razão para nada disso.

  • Eu desfeito e refiz todos os receptáculos para ter certeza.
  • Eu instalei disjuntores de 50 A em cada slot da caixa em casa para tentar resolver este problema sem sucesso. (Eu nunca uma vez tropeçou em um disjuntor)
  • Eu não consegui colocar sheetrock porque não quero removê-lo.
por Sarita W 10.12.2017 / 18:15

5 respostas

Ligue para seu UTILITY agora em seu NÚMERO DE EMERGÊNCIA

Seu serviço neutro está indo mal. Esta é uma falta de energia mesmo que não pareça assim - as flutuações de luz e calor que você vê são porque a marca de referência de 0V para todas as suas tomadas de 120V não está mais atuando como tal, resultando em pontos de venda com tensões mais altas e mais baixas, dependendo do que estiver conectado. Há uma boa chance de algumas coisas eventualmente pegarem fogo se você continuar com isso

E por favor coloque os disjuntores devidamente classificados de volta, para que você não esteja brincando com fogo por mais tempo do que você já esteve! Quem lhe disse para fazer o que você fez com seus disjuntores não sabe nada sobre eletricidade, e não deve ser tratado como uma fonte confiável de conselhos elétricos nunca mais!

    
10.12.2017 / 18:33

Há claramente uma relutância em pedir ajuda à concessionária ou a outros locais. Para se convencer da necessidade de obter ajuda com a fiação, use um voltímetro para verificar a voltagem de linha para neutro em ambas as pernas da fonte que chega ao painel principal durante um tempo quando este fenômeno brilhante e escuro é ocorrendo. Uma diferença de mais de 1-2 volts nas duas leituras sugere um neutro desequilibrado / sobrecarregado ou uma falha no neutro, como muitos outros já sugeriram. Se você encontrar essa condição, não há nada que possa ser feito com segurança para resolvê-la sem envolver o utilitário pelo menos. Na minha experiência, um utilitário desconectará e reconectará o serviço sem custo ao cliente para oferecer suporte a esse tipo de reparo. Por favor, não hesite em envolver o serviço devido a preocupações com orçamento.

    
12.12.2017 / 01:45

Eu teria que adivinhar que há (como de costume, e é por isso que eu nunca vou enterrar diretamente) um problema com o fio enterrado diretamente - algum roedor decidiu mastigá-lo, ou ele foi danificado por um descuidado descuidado.

O conduíte fornece melhor proteção para o fio e significa apenas ter que cavar a vala uma vez.

Mas, antes de começar a escavar, vale a pena passar por cima das conexões, já que as conexões de fios de alumínio são complicadas, e fazê-las corretamente pode resolver o seu problema. Você precisa usar um composto de junta anti-oxidante adequado e aplicá-lo corretamente, em seguida, aperte as conexões com o torque especificado correto. Obviamente, a energia precisa ser DESLIGADA ao fazer isso, portanto, se uma das extremidades do seu fio estiver na caixa do medidor, você precisará da cooperação da concessionária para fazer isso, e poderá contratar um eletricista para aproveitar os anos de experiência de conexão fios de alumínio.

    
10.12.2017 / 18:40

É evidente que a conexão está mostrando alguma resistência e é intermitente.

Seria uma boa ideia chamar um eletricista qualificado para examiná-lo, já que qualquer resistência se traduz diretamente em calor e pode ser um risco de incêndio.

Pode ser uma conexão de afrouxamento, ou talvez intrusão de água, causando corrosão, ou até mesmo criaturas parasitas, que podem ser facilmente verificadas.

Pode muito bem ser oxidação. O alumínio é famoso por isso.

Recomenda-se que todas as conexões de alumínio sejam tratadas para evitar a oxidação.

Aqui está um exemplo do composto que pode ser aplicado à conexão:

NOALOX 4 oz. Composto Anti-Oxidante (Home Depot $ 6.95)

    
10.12.2017 / 22:45

É apenas um palpite, mas o fato de ter funcionado corretamente por 6 meses e estar agora exibindo sintomas de uma falha de aterramento para mim indica corrosão.

Você menciona que os 300 pés de arame que você enterrou do poste de eletricidade eram de alumínio. Sua casa é provavelmente de cobre. Você usou emendas bimetálicas para unir os dois fios?

Você nunca deve juntar metais dissimilares diretamente. Os dois metais diferentes resultarão em corrosão galvânica. Com o passar do tempo, isso será um risco de incêndio, já que você ficará arqueando através da abertura criada pela corrosão.

Então, meu conselho seria que um eletricista qualificado inspecionasse esses fios e os sindicatos o mais rápido possível. A situação que você descreve é um perigo perigoso de incêndio.

    
13.12.2017 / 17:57