Adicionando terra a um conduíte existente

0

Continuando meu brainstorming na loja do porão ...

Como eu disse em outra pergunta, a boa notícia é que eu tenho um circuito de 30 ampères de 240V mais ou menos no lugar certo e disponível, e facilmente acessível por toda a sua extensão.

A notícia questionável é que é um circuito de 3 fios - sem aterramento de segurança. Está no canal, mas eu nunca gosto de confiar na continuidade disso.

Então: Como seria insano administrar um novo campo de segurança fora do canal existente?

... Ou devo apenas eliminar a antiga e refazer como NMC / Romex?

... Ou devo colocar um GFCI na nova caixa secundária em princípio (provavelmente!), em cujo caso a segurança é em grande parte discutível? Eu usei essa solução para várias tomadas que tinham o mesmo problema.

    
por keshlam 02.09.2015 / 02:58

1 resposta

Retire o fio que está no conduíte, (examine-o, mas provavelmente está bem) puxe o fio e o chão.

É quase impossível puxar outro fio sem puxar todo o pacote para fora e voltar. É bastante simples puxar todo o pacote para fora, adicionar um fio e puxar de volta, a menos que o conduíte seja muito pequeno.

Código-sábio, (250.118) eletroduto metálico corretamente instalado (RMC, IMC ou EMT) é um motivo, quer você goste ou não. Não é de cobre, mas tem uma grande área de seção transversal e os acessórios são projetados para manter contato, se instalados corretamente.

Eu não consideraria o Romex uma atualização. Eu já vi muita interação roedor / Romex para adorar muito, e com a possível exceção do fio velho o suficiente para usar o isolamento baseado em pano como primário, há pouco benefício para o "fio novo" em relação ao "fio velho".

    
02.09.2015 / 13:46