É seguro aterrar um gerador portátil usando o chão da casa no painel de serviço?

1

Comprei um gerador portátil que usarei quando a energia acabar. As instruções na papelada afirmam que o gerador precisa ser aterrado antes do uso. Posso usar o chão da casa no painel de serviço para aterrar o gerador?

    
por Juan Inchausti 21.01.2016 / 01:18

3 respostas

O gerador deve se manter a partir de qualquer que seja o painel principal de serviço que ele alimenta (por exemplo, ele poderia ter seu próprio painel principal), que por sua vez deve ser aterrado de qualquer maneira legal. Se você está simplesmente executando cabos de extensão para o gerador, ele deve ser aterrado legalmente.

É legal compartilhar motivos. Você faz isso usando sua própria pulseira de aterramento na mesma braçadeira de tubo, tubo ou haste de aterramento. Você não pode entrar no outro painel.

Se a energia do gerador estiver entrando no mesmo painel de serviço que a energia da rede elétrica, então você deve ter algum tipo de chave de transferência, o que torna impossível ter o serviço de utilidade e o gerador conectados de uma só vez.

O interruptor de transferência pode ser tão simples quanto dois disjuntores de 240V com um pedaço de metal corrediço para que ambos não possam estar ligados ao mesmo tempo. Nada demais. link

    
21.01.2016 / 06:58

Primeiro. Vamos apenas responder a sua pergunta real.

Can I use the house ground at the service panel to ground the generator?

Sim. Você deveria absolutamente fazer exatamente isso.

Ter um comutador de transferência automático é bom. E um no-break, singular. É muito importante usar o solo da sua casa pré-existente.

Para qualquer edifício / estrutura, você deve ter exatamente um terreno confiável. NÃO aterre seu gerador separadamente. Ele deve amarrar a terra da sua casa da mesma maneira que qualquer aparelho faria.

Usar um aterramento separado no gerador pode, na verdade, ser perigoso se houver um raio próximo ou uma falha na infraestrutura da concessionária de energia elétrica local.

    
21.01.2016 / 05:54

não sei onde você está, mas na Escócia nós não temos interruptores de transferência, mas eu uso um generater pela mesma razão minas é prob menor e eu movê-lo de sala em sala, então o que eu fiz é colocar um fio terra do máquina e prendê-lo ao pino de terra no plugue então eu só ligá-lo em qualquer tomada e isso é aterrado através da fonte da casa.Não sei que tipo de soquete você tem, mas espero que isso ajude.

Atenciosamente John

    
30.01.2016 / 15:30