Como posso conectar um sub-painel a um disjuntor 60A não usado em outro painel?

0

Então eu tenho um empreiteiro instalando um forno a gás onde eu costumava ter um forno elétrico. Estou terminando com um circuito de 60a que não é mais necessário. Eu quero pegar esse circuito e instalar um sub-painel para que eu possa executar dois ou mais circuitos de 15 ou 20 a partir dele. Deve ser capaz de fazer isso sem problemas. Mas onde eu estou confuso é, em vez de ter um fio preto e vermelho, eu tenho um preto branco e um fio nu. Como faço para conectar isso ao meu painel?

    
por Chad Barker 28.06.2018 / 03:09

1 resposta

Faça deste um subpainel de apenas 120V

Como o circuito original era apenas 240V (quente, quente, terra), você está com o fio neutro necessário para ter 120 e 240V na posição do forno antigo. Como você só precisa de 120V aqui, o que você pode fazer é instalar um subpainel somente de 120V; no entanto, isso limita você a 50A, já que os subpainéis somente de 120V (por design) não vêm em tamanhos maiores, e tentar usar um subpainel maior fica confuso, com o potencial de slots ignorados e tudo mais.

Você precisará de um disjuntor GE THQL1150 (para substituir o THQL2160 que está lá agora), uma placa de preenchimento TQLFP1 para preencher o orifício deixado pelo outro polo, um painel Square-D QO24L50TTS para seu subpainel, um NM adequado braçadeira para o cabo que entra, e os disjuntores QO de pólo único ou de duplo material QO apropriados em 15 e 20A, bem como uma chave de torque ou chave de torque que vai até 50 polegadas libras ou mais como todos os terminais devem ser torqueado para a especificação do fabricante (110.14 (D) no 2017 NEC). Substitua o THQL2160 pelo THQL1150 (com o principal desligado) - o fio preto que aterrou no THQL2160 cai no terminal do THQL1150, o fio branco que cai no THQL2160 é movido para a barra neutra (aperte-o na especificação também!) como será um neutro agora, não a outra perna quente, e o fio nu permanece posto como continuará a ser um chão. Encaixe o TQLFP1 no buraco no lado esquerdo da frente, onde a outra metade do THQL2160 estava.

Uma vez feito isso, desligue o novo disjuntor, abotoe o painel principal e ligue novamente o disjuntor principal. Você pode então montar e instalar o QO24L50TTS em um local apropriado; uma vez montado e o cabo sendo alimentado através de um KO e preso, você pode terminar o fio preto do cabo para o terminal principal, o fio branco do cabo para um terminal na barra neutra no lado direito, e o nu fio do cabo para um lug na barra de terra na extrema esquerda. Certifique-se de apertar as conexões às especificações; não haverá cinta de ligação ou parafuso de ligação para puxar, como o QO24L50TTS não é adequado para uso como equipamento de serviço para começar.

Em seguida, você pode instalar os disjuntores de pólo único OQ ou QOT apropriados (QO115 / 120 ou QOT1515 / 1520/2020 dependendo da combinação de circuitos de 15 e 20A que você precisa, você pode obter 4 circuitos máx. painel) e conecte seus circuitos de 15 e 20A ao subpainel. Observe que, se você quiser proteção contra falta de aterramento ou falha de arco aqui, provavelmente será mais fácil usar um bico curto de conduíte em uma caixa com um GFCI, AFCI ou DFCI inativo em vez de crimpar sua contagem de circuito com um GFCI , Disjuntor AFCI ou DFCI.

    
29.06.2018 / 02:27