@ Harper Por favor, clarifique as instruções anteriores re GFCI outlet

-1

Por favor, ajude-me a entender melhor o conselho que você deu ontem sobre instalando o GFCI na minha garagem que fornecerá energia para a lanterna externa de postes .

Os três fios terra são pigtailed e conectados ao parafuso de aterramento verde 10-32 na caixa de metal, mas não devem ser presos ao parafuso de aterramento do GFCI. Por que o parafuso de aterramento no GFCI não é usado de acordo com suas instruções? (A folha do diagrama de fiação que acompanha o GFCI mostra-o conectado ao pigtail.

O receptáculo original tinha dois cabos 12-2, uma linha e uma carga

Depois de determinar qual é o cabo de alimentação usando o seu método, deixo esses dois cabos conectados ao GFCI.

O outro cabo é o lado da carga. O cabo de carga existente preto E o novo preto UF são então pigtailed e as extremidades desfiadas são inseridas no lado LOAD Hot push hole. O mesmo para os restantes neutros brancos. Obrigado pela sua ajuda em concluir este projeto corretamente.

    
por provlima 21.09.2017 / 04:16

1 resposta

O negócio de parafuso de aterramento é ... complicado.

Começamos com a referência de código aplicável, nomeadamente NEC 250.146 incl. (A) e (B):

250.146 Connecting Receptacle Grounding Terminal to Box. An equipment bonding jumper shall be used to connect the grounding terminal of a grounding-type receptacle to a grounded box unless grounded as in 250.146(A) through (D). The equipment bonding jumper shall be sized in accordance with Table 250.122 based on the rating of the overcurrent device protecting the circuit conductors.

(A) Surface-Mounted Box. Where the box is mounted on the surface, direct metal-to-metal contact between the device yoke and the box or a contact yoke or device that complies with 250.146(B) shall be permitted to ground the receptacle to the box. At least one of the insulating washers shall be removed from receptacles that do not have a contact yoke or device that complies with 250.146(B) to ensure direct metal-to-metal contact. This provision shall not apply to cover-mounted receptacles unless the box and cover combination are listed as providing satisfactory ground continuity between the box and the receptacle. A listed exposed work cover shall be permitted to be the grounding and bonding means when (1) the device is attached to the cover with at least two fasteners that are permanent (such as a rivet) or have a thread locking or screw or nut locking means and (2) when the cover mounting holes are located on a flat non-raised portion of the cover.

(B) Contact Devices or Yokes. Contact devices or yokes designed and listed as self-grounding shall be permitted in conjunction with the supporting screws to establish equipment bonding between the device yoke and flush-type boxes.

Se você estiver usando uma gangue montada na superfície ou uma caixa "prática", o cumprimento do 250.146 (A) é fácil, pois o garfo do dispositivo é montado diretamente na caixa, com a placa montada no dispositivo, assim como você faria com as caixas que você normalmente usa no trabalho flush. No entanto, caixas quadradas (100mm e 120mm) são irritantes, pois não possuem parafusos de montagem para receptáculos. Ou você precisa usar um adaptador conhecido como ring de lama para fornecer uma única abertura de gangue que você pode montar o garfo do dispositivo convencionalmente, ou você precisa de uma cobertura plana listada para ser um meio de aterramento e ligação em trabalho exposto, com o receptáculo montado nele usando pelo menos dois fixadores de rosca permanente ou travada que passam por orifícios de montagem na tampa e no / pelo garfo do dispositivo.

Dado tudo isso, é provavelmente mais simples colocar um pigtail de chão no dispositivo - é barato e evita problemas com o GFCI que não tem um terreno para oferecer quando não está todo abotoado ou a capa não está encaixada corretamente na caixa (o que pode acontecer!). Ou isso, ou use um único anel de lama de gangue em vez do 4 "cover - você vai ganhar um pouco de volume usando o anel de lama, também.

Fora isso, você está certo sobre o dinheiro

Uma vez que você cuida do aterramento do GFCI, o resto é como você descreve: penteie os dois pontos do lado da carga juntos para o terminal quente LOAD e os dois neutros do lado da carga juntos para o terminal neutro LOAD.

    
21.09.2017 / 04:36