Por que meu desarme de arco com falha de dois pólos quando motores são usados em outros circuitos?

1

Eu tenho um disjuntor de falha de arco de dois pólos que está sozinho. É usado para um quarto com um circuito usado para um aquecedor de parede. O outro circuito é para as saídas restantes e luzes na sala.

Eu obtenho um disparo intermitente do disjuntor de arco quando o lixo, que está em um circuito completamente diferente, está ligado ou uma serra elétrica está conectada a uma tomada externa. Por que um circuito separado dispararia a falha do arco?

Minha solução foi colocar os dois circuitos do quarto sob um único disjuntor de arco polar. Eu não usei o disjuntor de arco de dois pólos corretamente?

Obrigado.

    
por Dr electric 13.12.2018 / 18:32

1 resposta

As cargas do motor colocam uma grande quantidade de ruído na linha, eu vi isso em sistemas que são circuitos separados apenas mais um ponto fraco nos dispositivos de falta de arco. As falhas de arco têm problemas com as cargas do motor, os dimmers leves que são muito carregados e os reatores eletrônicos. Se o ruído na linha estiver alto, a falha do arco pensa que é parte do circuito. Um supressor de surtos de toda a qualidade do painel de serviço pode resolver esse problema.

    
13.12.2018 / 20:25