Maneira correta de conectar um sub painel a uma garagem anexa?

3

Estou planejando instalar um novo sub painel na minha garagem. Minha preocupação é seguir o procedimento / código adequado. Entrei em contato com o escritório local de código de construção e confirmei que eles seguem o NEC de 2014.

Meu painel principal está localizado em uma sala interna a aproximadamente 40 pés de onde eu gostaria de instalar um subpainel de 70 ampères. Para o subpainel de 70 amp, eu executaria condutores de bitola de 4 4 (2 quentes, 1 neutro) e 1 6 de terra (todos os fios THHN / THWN). Como eles são fios individuais, eu teria que usar o conduíte, então eu estava planejando usar entre 1 "e 1,5" sch. 40 conduíte de PVC do painel principal até o sub-painel.

Como o painel principal está em uma área acabada, meu único pensamento é cortar o drywall abaixo dele e alimentar os fios do painel pelo chão até o espaço de rastreamento.

Estou planejando usar entre 1 "e 1,5" sch. 40 PVC para os 30 pés corridos no espaço de rastreamento, onde o espaço de rastreamento termina em uma parede que tem um armário de utilidades do outro lado localizado na minha garagem.

Perfurar através desta parede me colocaria no armário de utilidades na minha garagem entre o meu aquecedor de água a gás e uma pia de serviço público. Meu pensamento era continuar com o conduto de 7 pés na vertical, depois virar e correr aproximadamente 4 pés na horizontal (e sobre o coletor), virar uma esquina e continuar outros 6 pés na horizontal até chegar onde eu gostaria que o painel ficasse precisa de um último turno para baixo e no painel.

O meu plano parece ok, ou eu perdi uma parte em algum lugar?

    
por Ryan Marino 28.12.2016 / 20:58

2 respostas

Quando os fios ficam tão grandes, o uso de cobre está apenas jogando dinheiro fora. O alumínio 2AWG é uma escolha muito apropriada para esta aplicação. Seja qual for o ooga-booga que você tenha ouvido falar sobre o alumínio, nunca se aplica aos grandes condutores como este e não se aplica às novas ligas AA-8000.

Que tal o conduíte de aço EMT? Use isso e você não precisa puxar um fio terra. O EMT é o chão. (Além disso, ele é usado para qualquer outro circuito que precise ser aterrado de volta a esse painel, caso você esteja instalando áreas em uma casa mais antiga).

Se possível, eu usaria 2 "conduíte. Eu sei que as mesas dizem que 1,5" é adequado, mas isso pressupõe que você tenha um caminhão eletricista repleto de ferramentas e eu estou supondo que você não t. Quanto mais você for maior, mais fácil será a atração, e menor será a probabilidade de você contratar o cara com o caminhão. E adivinhe, ele não vai trabalhar com você a menos que você o contrate para o trabalho todo. Consegui contratar um só para a atração, mas ele era amigo da minha família, e até ele precisava atrasar o trabalho por dia para poder comprar outra ferramenta que não tinha. Qualquer coisa que você possa fazer para aliviar a atração é uma boa ideia.

Assista as curvas. Cada curva faz a tração muito mais difícil. Quando eu coloco o conduíte, eu me permito apenas uma curva de 90 graus entre os pontos acessíveis (o código permite 4, mas você precisa de um guincho elétrico e um monte de lubrificantes para puxar 3x # 2AL em torno de 4 deles! uma caixa de junção ou corpo do conduíte em uma curva de 90 graus, que substitui a dobra por um ponto acessível! Uma pechincha! Também torna a curva mais nítida e clara. Se fosse eu , em um grande como este, eu colocaria um ponto de acesso em todos os 90 ... o que facilitaria a atração, e poderia fazer É viável com tubo menor. Eu ainda não iria menor que 1-1 / 2 ".

Alimento para o pensamento (ou seja, onde usar uma caixa de junção em vez de um corpo de conduíte), você pode ter até 4 circuitos em um único conduíte. (literalmente, 9 condutores, mas os motivos não contam, e nem os neutros nos circuitos 120/240 de fase dividida e MWBCs, então você usou apenas 2 de 9).

    
29.12.2016 / 04:36

Primeiro, eu usaria um condutor de 1,5 "para este - 1" é um encaixe extremamente apertado (214mm ^ 2 disponível vs ~ 214mm ^ 2 usado) com condutores flexíveis e não cabe (~ 236mm ^ 2 usado) se você tiver fio trançado regular.

Além disso, o uso de corpos de conduíte (LBs, LLs, LRs) em vez de cotovelo ou curvas para as curvas é provavelmente uma boa idéia para facilitar a tração. Isso também significa que você não precisa se preocupar com a limitação do conduíte curvado de 360 ° entre os pontos de tração, pois cada corpo de conduíte conta como um ponto de tração.

    
29.12.2016 / 00:42