Como faço para projetar o circuito para aquecedores de rodapé?

2

Estou projetando o (s) circuito (s) para a solução de aquecimento do rodapé do meu apartamento no subsolo (cca. 800 sq ft). Estou planejando comprar aquecedores Berko HBB Series e distribuir eles como mostrado na tabela abaixo. Todos têm uma voltagem de 240/208.

Location        Model       Length(in.) Watts       Amps
-----------------------------------------------------------     
Living Room     HBB1504     70          1500/1125   6.3/5.8             
Bath            HBB504      28          500/375     2.1/1.8             
Bedroom         HBB1254     58          1250/938    5.2/4.5             
Hallway         HBB754      34          750/563     3.1/2.7

Minhas perguntas são:

  1. Devo dividi-los em dois circuitos (sala de estar e banheiro em um, quarto e corredor no outro) ou é OK mantê-los todos em um circuito?
  2. A tensão é um fator na determinação do calibre do fio? Eu sei que a amperagem é. Por exemplo. se eu dividi-los em dois circuitos para que cada circuito tenha menos de 10A cada, posso usar o AWG 14/3 mesmo que a tensão seja o dobro do normal? Ou simplesmente colocar, qual AWG devo usar para qualquer um dos cenários da questão 1.?

Eu tenho uma extensa experiência como eletricista de bricolage, eu praticamente reconectei a maioria da minha casa e configurei um circuito de 240/120 para o meu secador (usei o AWG 10/3). Mas isso é consideravelmente menor amperagem, então não tenho certeza que AWG usar.

    
por amphibient 08.11.2013 / 22:37

2 respostas

Dimensionando condutores e disjuntores

Quase todo o fio que você pode comprar será avaliado em 600 volts, assim você não terá que se preocupar com a tensão ao dimensionar os fios. O que realmente importa é atual. Seus fios serão dimensionados para transportar corrente suficiente para a carga, e seu disjuntor será dimensionado com base no fio usado.

Ao instalar dispositivos elétricos, é sempre uma boa ideia verificar as instruções de instalação do fabricante (PDF) . Neste caso, tem isto a dizer ...

enter image description here

Como a tabela mostra, você pode conectar até 24 amperes de aquecedores a um único circuito. No entanto, se você fizer isso, terá que usar condutores de 10 AWG e um disjuntor de 30 amp. Se você quiser usar apenas 14 AWg, só poderá colocar 12 amperes de aquecedores em um circuito.

Número de condutores

Como são aquecedores de 240 volts, você precisará apenas de dois condutores (além de um condutor de aterramento). Se você for usar cabo blindado não metálico (Tipo NM), precisará de AWG / 2 com terra, e não AWG / 3 com cabo terra.

    
09.11.2013 / 21:30

Não é possível carregar um circuito derivado em mais de 80% da sua capacidade nominal para cargas resistivas contínuas, como aquecedores. Supondo que você está recebendo uma fonte de 240v, há muita carga para um único circuito de 20A, você deve dividir as cargas. Com as cargas divididas, você pode executar dois circuitos 14 GA, mas somente se os disjuntores forem 15A. Se seus disjuntores forem 20A, você deverá executar 12 GA, independentemente da carga conectada.

Quando você diz que espera usar o 14-3, todos os aquecedores de rodapé de 240 V que eu vi na América do Norte não têm uma conexão neutra, então você só precisa de dois cabos para cada circuito. Verifique os requisitos de conexão do aquecedor antes de puxar o cabo de 3 condutores, você pode não precisar desse condutor extra. Você não estava planejando um neutro compartilhado, você estava? Isso só é possível com circuitos de 120v.

    
09.11.2013 / 08:11