Enquadramento de janelas em construção antiga

10

Estou refazendo uma cozinha, mas contratei um empreiteiro para fazer uma parte do trabalho. Um dos trabalhos para os quais foi contratado foi mover e reformular duas janelas. Ele terminou o trabalho hoje e estou realmente preocupado que não tenha sido feito corretamente.

Liguei para ele e seu argumento era que na construção antiga com madeira nativa os cabeçalhos são tão strongs que você não precisa do cabeçalho duplo típico, jack stud, king stud. Ele basicamente afirma que não há carga aqui.

O que vocês acham?

Clique para ver maior

    
por BZink 09.10.2013 / 03:03

3 respostas

A parede parece ter tachas de 'dimensão total' e as marcas de ripas e gesso antigos. Eu não vejo revestimento de madeira compensada nas paredes externas. Tudo em suposto eu estou supondo que sua casa foi construída antes da Segunda Guerra Mundial e é 'post e feixe' ou 'frame de balão' construção, os quais são radicalmente diferentes em termos de estrutura e cargas de técnicas modernas.

Aqui estão os links da wikipedia para essas técnicas:

  1. construção de postes e vigas
  2. enquadramento de balões
  3. enquadramento de plataformas (enquadramento de madeira moderno "típico")

Você pode postar algumas fotos que mostram o enquadramento original das janelas originais? Eu estou supondo que a construção original não incluiu cabeçalhos acima das janelas. Além disso, não vejo qualquer indicação de que os prisioneiros jack foram usados na construção original.

Se sua casa é pós e viga, então não acho que haja problemas estruturais significativos.

Se a sua casa é emoldurada por balões, é assim que eu a "consertaria", com os valetes (vermelhos) e aleijados (pretos) atravessando o chão para suportar o que os antigos prisioneiros existentes suportam. O cabeçalho (verde) consiste em dois 2x10s imprensando dois recortes de compensado de 1/2 "(ou qualquer outro).

Com base no estado atual, conseguir isso é bastante rápido e simples. Ele não requer começar do zero: a janela e os novos 2xs existentes não precisam ser removidos.

    
09.10.2013 / 07:37

OK. Você estava certo em todas as suas afirmações.

Imagem realmente básica de uma janela enquadrada adequadamente.

O contratado não deve pisar em sua casa novamente. Ele é um idiota. Ele nem consegue dar uma boa desculpa. Além disso, e isso é pior do que a técnica de enquadramento imprópria. O layout atual não é definido de forma alguma em ângulos retos.

    
09.10.2013 / 04:07

Olhando suas fotos, posso dizer que não foi feito corretamente. A parte triste é que é tão fácil fazê-lo corretamente quando os prisioneiros estão abertos.

Deve haver cabeçalhos duplos acima e abaixo da janela. Eles devem, em ambos os casos, estar apoiados no topo de prisioneiros que se estendem das extremidades do coletor até uma superfície de apoio até a placa de base.

Também deve haver material de pinos duplicados em ambos os lados da janela. Não é totalmente claro a partir de suas fotos, se você tiver isso em todos os casos. Um problema de não ter largura total do duplo material de pino em cada lado da janela é que pode haver uma madeira sólida para prender a estrutura larga e um local para parafusar firmemente os suportes da haste da cortina.

    
09.10.2013 / 03:15