Por que meu disjuntor de alcance entrega 120 volts em vez de 240?

0
Estou em Calgary Alberta e adicionei 2 disjuntores e um disjuntor de 15 ampères ao meu circuito enquanto estamos desenvolvendo nosso porão. Mudei um disjuntor range 40amp e agora eu não estou recebendo 240v através do preto e vermelho. Eu tenho 120v de branco para vermelho e branco para preto mas 0v de preto para vermelho. Eu até tentei um novo disjuntor e ainda nada.

Alguma opinião?

Obrigado.

    
por AdamS 20.05.2016 / 16:19

2 respostas

Despreze enquanto esperamos por detalhes ... Você pode ter uma das raras marcas de painel que permite a instalação de um disjuntor duplo com os dois lados na mesma perna do painel. Tente mover o disjuntor para cima ou para baixo em um slot.

    
20.05.2016 / 16:52

As facadas pioneiras federais mais antigas tinham uma reputação muito ruim, achei que haviam saído do negócio anos atrás. Procure queimar nos pontos de contato do disjuntor, se tudo parecer bem, tente ligar e desligar o disjuntor 10 vezes. Se você agora tem energia e não havia pontos de má aparência no barramento, considere a substituição do disjuntor. Para sua própria informação, você deve ler sobre estes painéis, houve muitas queixas de incêndios e disjuntores com defeito. Alguns dizem que estão bem. Faça sua lição de casa sobre isso desde que você está atualizando você pode querer substituir o painel. Adicionado link em disjuntores e painéis FPE . Como você está no Canadá, seu painel pode ser diferente dos EUA.

    
20.05.2016 / 17:50