Como conectar uma saída duplex GFCI com um comutador de lixo e uma saída combo na carga?

3

Nós nos mudamos para uma nova casa na semana passada. Fui recebido com um interruptor defeituoso de lixo na cozinha. O interruptor funciona de forma intermitente, dependendo da intensidade da pressão.

O segundo problema foi o receptáculo duplex GFCI à direita do switch, não estava funcionando. Um reset não fez nada.

Então imaginei substituir o duplex GFCI por um novo da loja de hardware. Depois de instalar isso, o novo GFCI também não ligaria, apesar da alimentação de 120v para os terminais de linha (como testado com meu medidor).

Então, desconectei os fios de carga (na foto na parte inferior) e o GFCI começou a funcionar. O interruptor de lixo continuou a funcionar (embora tão flakey quanto antes). Obviamente, o receptáculo a jusante (à esquerda) que estava conectado à carga (à direita), não funcionará se estiver desconectado.

Então, eu estou querendo saber se devo apenas substituir o combo switch e ligá-lo da mesma forma? Ou talvez a coisa não esteja ligada corretamente para começar. Infelizmente, não posso perguntar a ninguém sobre o que ocorreu aqui.

Para referência, esta é uma caixa de 2 grupos com 4 fios entrando (na verdade, 5 se você incluir o solo à esquerda).

Como se costuma dizer, uma imagem vale mais que mil palavras :) Qualquer ajuda seria ótima!

( link )

    
por cavalcade 11.04.2015 / 04:53

2 respostas

Eu não sei sua combinação "switch / outlet" em detalhes, mas eu acho que pode haver uma conexão por padrão (ou seja, o switch está ligado à tomada a menos que você quebre uma aba) que está ficando chateado por o comutador sendo alimentado pelo lado da linha e a saída sendo alimentada do lado de carga do GFCI. Em qualquer caso, o descarte provavelmente deve ser conectado ao lado da carga do GFCI.

Se o comutador é o mesmo que funcionou ou não, dependendo de quão strong ele é pressionado, por que você ainda não o substituiu ? ?

O fio terra deve ser conectado à caixa. O outro cabo deve ser verificado quanto a um fio terra, e este deve ser conectado à caixa, se existir. A caixa & os aterramentos devem ser conectados aos terminais de aterramento do GFCI e do Interruptor / tomada.

Se você ainda não despejou a lixeira, o GFCI removido pode funcionar bem, considerando o que você encontrou com a nova.

    
11.04.2015 / 05:58

Proteção de Switch e Receptáculo GFCI

Se você deseja fornecer proteção GFCI a todo o dispositivo de combinação (switch e receptáculo), forneça um único feed do lado da carga do GFCI para o dispositivo.

  • Conecte um pouco de fio preto ao terminal LOAD colorido de latão no GFCI.
  • Conecte a outra extremidade desse fio preto a um dos terminais de latão no dispositivo combo.
  • Faça o mesmo com um pouco de fio branco, conectando o terminal LOAD prateado do GFCI ao terminal prateado do dispositivo combinado.
  • Ligue os motivos.

Isso deve fornecer proteção de GFCI para todo o dispositivo de combinação.

Proteção de Receptáculo GFCI apenas

Se você quiser apenas proteger o receptáculo GFCI no dispositivo de combinação, você terá que fornecer vários feeds para o dispositivo.

  • Conecte um pouco de fio preto do fio de alimentação não aterrado (quente) ao terminal de latão superior no dispositivo combo.
  • Quebre a aba entre os terminais de latão no dispositivo de combinação.
  • Conecte um pouco de fio preto ao terminal LOAD colorido de latão no GFCI.
  • Conecte a outra extremidade desse fio preto ao terminal de latão inferior no dispositivo combo.
  • Faça o mesmo com um pouco de fio branco, conectando o terminal LOAD prateado do GFCI ao terminal prateado do dispositivo combinado.
  • Ligue os motivos.
11.04.2015 / 14:41