Cabeamento flexível para fiação

0

O Artigo 400.12 proíbe o uso de cabos flexíveis para fiação fixa, mas o que faz um cabo NM-B feito de 14ga THHN flexível não flexível?

EDITAR:

Os termos "cordão" e "cabo" são usados de forma intercambiável nesse artigo em particular.

    
por andrey g 27.05.2017 / 00:31

5 respostas

Cordage é uma coisa muito específica. NM não é essa coisa. É simples assim.

Novamente, voltamos ao 110.3 e ao requisito de usar itens consistentes com suas rotulagens e instruções. E, francamente, você faria bem em simplesmente seguir as melhores práticas padrão.

Por que você está fazendo todas essas perguntas "por que"? Eles estão fora do tópico aqui, estamos aqui para responder às perguntas de melhoria das casas de pessoas que realmente consertam suas casas, e não da intenção da NFPA com essa parte da NEC ou outra. Tente em electriciantalk ou mikeholt.com etc.

Como eu digo, obtemos isso de tipos de EE o tempo todo. Parte disso é classismo: muitos pensam porque um EE é um diploma universitário, e um eletricista é um aprendizado vocacional, como os EEs são melhores ou mais inteligentes de alguma forma. Outro equívoco é que o Código elétrico é um subconjunto de engenharia elétrica, não em um nível prático, não. Código elétrico é embalagem de 90% ... Visando a segurança, facilidade de manutenção, clareza e replicabilidade. Outro equívoco é que o Código elétrico é simples, não, até mesmo uma pequena pesquisa revelará um monte de coisas que você não conhece.

Você também tem a síndrome do queijo suíço, porque está tentando ler a NEC sem entender como tudo se conecta e usando a Web para preencher seu conhecimento, mas está apenas dando o que você sabe pedir , daí o seu conhecimento é queijo suíço - cheio de buracos.

Tenha em mente que a NEC é o único livro que define como as usinas nucleares, ciclotrons, fábricas de montagem de automóveis, estações hidroelétricas, datacenters e shoppings são conectados, além de residências. Essa é uma grande parte da razão pela qual é tão confusa e é fácil se perder na irrelevância. Também é fácil se perder nos detalhes e esquecer o básico, como 110.3, tudo precisa ser listado para o seu propósito.

Sério, diminua o NEC, é muito complicado para o seu nível. Bata na Home Depot ou na biblioteca e obtenha alguns livros práticos direcionados ao consumidor em casa elétrica. Gaste muito tempo lendo nos fóruns acima, Ecmweb, etc.

Isso leva tempo.

    
27.05.2017 / 01:54

Os cabos são feitos de maneira diferente, especificamente o isolamento é diferente. Os cabos flexíveis têm termofixos ou isolamento exterior termoplástico. Onde, como cabo NM tem um revestimento de policloreto de vinila (PVC).

Eu acredito que o encalhe também é um pouco diferente, tornando os condutores em cabos flexíveis mais flexíveis (mas eu posso estar errado sobre isso).

    
27.05.2017 / 01:05

Existem vários motivos pelos quais cabos flexíveis e fios trançados não são os mesmos. Vários comentários sobre o código são precisos, mas as razões básicas não estão lá. Contagem de fios e como é feita a maior razão única do tipo de recozimento e contagem dos fios que você notará com os cordões, o número de cordões é muito maior e o recozimento dos fios é um pouco diferente para fornecer um cobre mais macio. O ponto óbvio a seguir é o isolamento do pvc usado no fio nm irá quebrar a fadiga rapidamente quando flexionado, onde o termoplástico pode lidar com centenas de curvas (eu escolhi o isolamento que se parece com o nm). De um ponto de vista de código, vi inspetores permitirem SOOW & W. Cabos flexíveis para conexões temporárias enquanto instalações permanentes estavam sendo reparadas. O reparo temporário é muito mais caro, mas mantém a manufatura funcionando, porque quando os cabos são retirados. Eu sou minha área 90 dias é o máximo.

    
27.05.2017 / 17:40

NM de 14 a 10 gauge, como regra, é feito de arame sólido (embora não seja necessário que seja - o NEC permite NM encalhado em todos os indicadores, ver 334.2), enquanto o cordame usa fio trançado. Além disso, o revestimento e o isolamento usados na corda (geralmente um elastômero termoplástico ou termofixo) são mais flexíveis do que o revestimento de PVC e o isolamento usados no cabo NM, e mesmo com fios trançados em ambos, a corda pode usar um cobre mais flexível .

Se você encontrou o NM encalhado na bitola 14 a 10 (o que seria estranho), você poderia usá-lo em qualquer outro lugar NM poderia, mas provavelmente ainda não teria a flexibilidade de cordelagem.

    
27.05.2017 / 01:13

O fio NM é listado para pinos internos (ou preso à superfície dos prisioneiros dependendo do tamanho) ou em conduíte e apenas em locais secos, não úmidos ou molhados. O fio do cabo da lâmpada também possui listagens específicas. Isso é realmente tudo que existe para isso.

    
27.05.2017 / 00:56