Sim, existem riscos para a segurança.
Se alguma coisa interromper o condutor de aterramento que leva de volta à entrada de serviço, sua chave energiza o circuito naquele circuito, então qualquer coisa conectada a ele também será energizada (por exemplo, uma impressora que tenha um chassi de metal aterrado repentinamente). tem um chassi de metal vivo).
Você adivinha que isto é apenas alguns miliamperes, mas você sabe sob todas as condições de operação que é este o caso? Apenas 10mA é corrente suficiente para causar paralisia muscular - e 100mA é fatal .
Você pode pensar que "bem, sim, mas seriam necessárias várias coisas ruins para que isso seja um risco à segurança" ... mas você já está fazendo uma das coisas ruins que seriam necessárias, então você está um condutor longe de uma situação muito insegura.
Existem alguns interruptores inteligentes classificados para utilização sem um ponto morto (mas geralmente trabalham apenas com lâmpadas incandescentes).
Como você está apenas controlando um receptáculo, o mais fácil é usar um plug-in lâmpada ou appliance .
Mas se você estivesse controlando uma luminária de teto, poderia usar um módulo de linha de linha que conecta a luminária em si em vez de no interruptor:
Você pode manter o interruptor ligado o tempo todo para fornecer "linha" ao acessório da lâmpada, e usar o neutro existente naquele equipamento, então deixe o módulo de controle controlar a energia para a lâmpada. Em seguida, você pode usar um interruptor de parede operado por batuta para controlar o módulo da lâmpada.