Sem poder ver os cabos quando eles entram no gabinete; ou a capacidade de tocá-los ou rastreá-los, aqui está o que eu suponho que está acontecendo.
Definições:
Aterrado (neutro) do serviço
Um serviço típico de fase única dividida é composto de 3 fios. Dois condutores não aterrados (quentes) e um condutor aterrado (neutro). Os condutores não aterrados (quentes) se conectarão ao painel de serviço principal por meio de uma desconexão (geralmente um disjuntor grande), enquanto o aterrado (neutro) se conectará ao terminal neutro. O terminal neutro será ligado (conectado eletricamente) ao barramento de neutro e todos os condutores de circuito ramificado aterrados (neutros) terminarão no barramento neutro.
Condutor de Eletrodo de Aterramento
Este condutor é usado para conectar o eletrodo de aterramento (haste de aterramento, etc.) ao barramento de aterramento no painel. Todos os condutores de aterramento do equipamento serão conectados a este barramento.
Ligação de Ligação
O jumper de ligação é usado para unir (conectar eletricamente), as partes metálicas não energizadas do painel ao sistema de aterramento.
Suposição:
Como parece que (o que eu suponho é) o condutor do eletrodo de aterramento termina no barramento neutro, também estou assumindo que esta é a desconexão do serviço principal. Isso me leva a acreditar que os barramentos neutros e de aterramento estão conectados (conectados eletricamente). Nesse caso, tecnicamente, os condutores do circuito ramificado (neutro) podem terminar no barramento de aterramento.
Então você tem duas opções:
-
Termine o aterrado (neutro) do novo circuito ao barramento de aterramento.
-
Mova o fio verde terminado no barramento neutro para o barramento de aterramento. Em seguida, termine o aterrado (neutro) do novo circuito, para o slot liberado no barramento neutro.
Informações adicionais e conformidade com o código:
Número de condutores
Como este é um circuito novo, ele precisa ser instalado nos padrões de código atuais.
National Electrical Code 2011
ARTICLE 250 — GROUNDING AND BONDING
VI. Equipment Grounding and Equipment Grounding Conductors
250.140 Frames of Ranges and Clothes Dryers. Frames of electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, clothes dryers, and outlet or junction boxes that are part of the circuit for these appliances shall be connected to the equipment grounding conductor in the manner specified by 250.134 or 250.138.
O que, neste caso, significa instalar um receptáculo NEMA 14 para o secador e um condutor de aterramento adequado.
Você terá que seguir as instruções de instalação dos fabricantes de secadores para atualizar para um cabo de 4 fios. Para obter mais informações, consulte esta resposta e esta resposta .
Já que você disse que já está usando um cabo de 4 fios, você simplesmente terá que terminar o condutor de aterramento no cabo para o barramento de aterramento no painel de serviço. Em seguida, conecte a outra extremidade do condutor de aterramento ao terminal de aterramento no receptáculo do secador.
Tamanho dos condutores
Você também vai querer ter certeza de que está usando o disjuntor e os condutores de tamanho adequado. No caso de um secador, você normalmente usa um disjuntor de 30 amperes e 10 condutores AWG (dependendo do comprimento da corrida). No entanto, você deve verificar as instruções de instalação do fabricante do secador para verificar isso.