O StackExchange apresentará muitas vezes essa forma de pergunta, e mesmo lendo isso agora não faz sentido. Se você tem um dispositivo que ficou ruim e se o novo não funciona. Como isso não funciona? Ou você substituiu o receptáculo corretamente e sua energia ainda está desligada, ou você instalou o receptáculo incorretamente agora que não funciona.
Primeiro, você precisa isolar o problema. Você provavelmente precisará abandonar a luz do testador e obter um voltímetro. Verifique a tensão entre o fio da fonte e o neutro e o fio terra. Ambos devem ler em torno de 120V. Se o fizerem, o problema é o novo receptáculo. Se não, então o seu circuito é o problema. Eu olharia bem de perto o painel do disjuntor e verificaria se o disjuntor não estava desarmado. Só porque não está na posição tropeçada, não significa que não tenha disparado. Use seu voltímetro para verificar o poste no disjuntor contra o barramento neutro e veja se ele está recebendo 120V.
Se você tiver energia no painel e ainda não houver energia no circuito. Então você precisará traçar todo o circuito para descobrir onde está o intervalo. É provável que você não esteja trabalhando em um circuito dedicado, então encontre os outros dispositivos naquele circuito e veja se eles estão funcionando. Se eles estiverem trabalhando, tente descobrir qual dispositivo está alimentando seu receptáculo e procure ver se há um fio solto nessa caixa.
Em resumo, isolamos o problema e procuramos o motivo pelo qual ele não está funcionando.Além disso, a maioria dos eletricistas recomendará não usar as garras traseiras em um receptáculo para instalação. É melhor enrolar o condutor em volta do parafuso e prendê-lo dessa maneira.
Boa sorte e fique a salvo.