Que tamanho de fio eu preciso para conectar uma entrada de gerador portátil ao meu painel principal?

1

Estou planejando instalar um kit de intertravamento e voltar a alimentar meu painel com meu gerador portátil. O backfeed será para um disjuntor de 30 amp, vindo da tomada 240 / 30A no meu Generac 5500. A questão é sobre a distância que o gerador pode ter do painel.

Eu posso instalar a entrada externa do lado de fora da parede com o painel, resultando em cerca de uma corrida de 6 pés de 10-3 romex com terra. No entanto, enquanto o gerador estiver bem, seria muito mais difícil chegar naquele local para reabastecimento e manutenção.

Alternativamente, o local mais conveniente para o gerador resultaria em uma corrida de cerca de 80 pés de 10/3 romex. Esse período de execução afetará o desempenho ou a confiabilidade do poder?

    
por PaulMc 06.01.2013 / 12:48

1 resposta

Como foi discutido muitas vezes neste fórum, alimentar um gerador em um disjuntor duplo ou até mesmo um único polo sem um interruptor de transferência é um negócio arriscado. Se o disjuntor principal não estiver desativado enquanto o gerador estiver on-line, você estará de volta alimentando a rede e representando um risco de segurança para os trabalhadores da concessionária.

Com isso dito, veja o seguinte link, link O tamanho do fio para um 80 executar a 30 amps / 120vac é 8 AWG. Use esta calculadora para determinar o tamanho do fio ou determinar a queda de tensão. Queda de 3% é geralmente considerada máxima para 120/240 corridas. Uma vez que você começa a desenhar a amperagem, a queda pode se tornar maior à medida que você sobrecarrega a fonte de tensão com uma saída de amplificador fixo ou máximo.

    
06.01.2013 / 13:28