Como posso resolver problemas de trip com o CAFCI?

4

Situação: Eu estava com CAFCI (combinação de interruptores de circuito de falta de arco) instalados em circuitos de 20 Amp e 15A. Em vários casos, o CAFCI imediatamente disparou após a instalação ou desarmou quando um dispositivo foi iniciado. Dispositivos foram instalados por eletricista profissional licenciado.

O centro de carga é Quadrado D, Tipo QOC 30UF, Série S01, Gabinete Tipo 1. Residência unifamiliar.

Os circuitos ofensivos são: 1. Circuito de ramal (20A) que alimenta um motor de ventilador de tiragem com indução de forno (12 A de carga total). Nenhum outro dispositivo no circuito.     CAFCI é Quadrado D, QO120CAFIC (pigtail neutral) Dispositivo acionado imediatamente na instalação e CB configurado como ON.

  1. Circuito de ramal (20A) que alimenta a cozinha, com uma geladeira, tomadas de conveniência e alguma iluminação CFL. CAFCI é Quadrado D, QO120CAFIC (pigtail neutral) Dispositivo acionado imediatamente na instalação e CB configurado como ON.

  2. Circuito de ramal (20A) que alimenta a máquina de lavar louça e um depósito (Insinkerator). O CAFCI desarma quando o descarte é iniciado. CAFCI é Square D, QO120CAFIC (pigtail neutral)

Eu não tive problemas de tropeçamento nesses circuitos com os CBs de 1 polo 20A padrão instalados.

Q1: um AFCI causará o mesmo problema de incompatibilidade que o CAFCI?

Q2: Os CAFCI (e talvez os AFCIs) não são compatíveis com circuitos que fornecem aparelhos ou motores de HVAC? (isso é um problema de arco em série?)

OBSERVAÇÃO: Tenho duas funções quadradas D QO (CAFCI + GFCI) e CAFCI CBs instaladas em outros circuitos secundários (20A e 15A) que incluem ventiladores de teto, soprador de exaustores, microondas, computadores desktop (ventiladores) e um aquecedor de água a gás sem tanque. Estes CBs não tropeçam quando os ventiladores são acionados ou a ignição a gás do aquecedor de água funciona.

    
por John M. P 21.01.2015 / 06:20

3 respostas

Todos os exemplos que você menciona têm motores, cargas indutivas que podem desarmar disjuntores GFCI mesmo sem uma falha de fiação (não tenho certeza sobre a parte AFCI).

Na cozinha, desligue a geladeira e veja se ela tropeça. (Assim que você ligar a geladeira, o motor provavelmente começa, já que está quente.)

Não sei quais são os seus códigos locais, mas esses dispositivos são melhores em circuitos próprios sem GFCI, especialmente na geladeira.

    
09.10.2015 / 21:15

Ok, deixe-me tentar novamente. Você afirmou que

"No other devices in circuit. CAFCI is Square D, QO120CAFIC (pigtail neutral) Device tripped immediately on installation and CB set to ON"

correto? Quando você diz pigtail neutral, você quer dizer que o neutro para o circuito, o neutro do disjuntor fabricado na fábrica e um fio neutro conectado à barra neutra estão ligados por um fio de noz? Se isso for verdade, esse tipo de disjuntor não deve ter neutras pigtail. O neutro para o circuito deve pousar no disjuntor, no parafuso de neutro, e o neutro do disjuntor de fábrica deve pousar na barra de neutro / terra.

    
09.08.2015 / 14:22

Podemos dividir este problema em dois casos; nomeadamente, circuitos "instant instant" e circuitos de "trip de dispositivos". (Há também circuitos de "viagens de dispositivos", mas você não tem um desses.)

Circuitos que disparam um CAFCI instantaneamente quando o disjuntor é instalado e ligado sem cargas conectadas / ligadas.

Este é um sinal claro de uma falha de fiação no circuito: ou há um arco paralelo presente devido a fiação defeituosa (rara) ou, mais provavelmente, uma falta à terra está presente no circuito, também devido a fiação defeituosa ou um circuito mal conectado.

Exemplos deste último incluem:

  • aterrando o circuito neutro na barra neutra ao invés do disjuntor
  • conectando o neutro do circuito ao neutro de outro circuito
  • aterrar o neutro em algum ponto a jusante do painel principal (geralmente, isso é culpa de instalações ruins do sub-painel, mas pode acontecer se alguém fizer algo errado em uma caixa também)
  • tentando colocar um disjuntor de pólo único em um circuito de ramificação de vários fios ou execução neutra compartilhada

Com ajuda, você pode coletar informações de diagnóstico de seus disjuntores ao solucionar problemas. Conforme este Square-D folha de instruções ,

  1. Transformar o culpado AFCI OFF
  2. Mantenha pressionado o botão TEST (botão branco) no AFCI culpado
  3. Enquanto pressiona o botão TEST, ligue novamente o culpado AFCI.
  4. Se o culpado AFCI disparar instantaneamente, ele está detectando uma falta à terra (como um neutro compartilhado ou mal conectado, embora a fiação danificada não possa ser descartada). Se atrasar alguns segundos e, em seguida, disparar, estará detectando uma falha de arco elétrico (fiação danificada).

Circuitos que disparam um CAFCI quando um dispositivo específico é ligado ou conectado

Isso é indicativo de um dispositivo defeituoso - no seu caso, um triturador de lixo. Alguns descartes mais antigos usam motores "universais" escovados, e estes podem produzir arcos mais severos se as escovas estiverem desgastadas, o que poderia levar o AFCI a tropeçar. Ter o motor reconstruído com novos pincéis resolveria isso neste caso.

Se o seu triturador de lixo for um modelo mais novo usando um motor de indução AC, é provável que seja simplesmente vítima de entrada de água ou simplesmente defeituoso; em ambos os casos, é hora de substituir toda a disposição.

    
08.09.2015 / 19:33