14,2 é aceitável para um rodapé elétrico?

0

Eu queria adicionar um novo aquecedor de rodapé elétrico, de 1.500 W em série com um antigo rodapé de 2.500 W. Enquanto observava o trabalho, notei que o fio usado é um fio 14.2. Isso é um problema. Devo religar tudo?

    
por Msd 28.11.2015 / 21:01

2 respostas

Os limites do tamanho do fio baseiam-se em amplificadores e não em watts, portanto, precisaríamos saber os amplificadores que os aquecedores exigem antes de determinar os requisitos de cabeamento. O fio de bitola 14 é bom para um disjuntor de 15 A, mas para uma carga contínua você deve reduzir para 80%, que é de 12 A. Em um circuito de 120V seria 1450 watts e em um circuito de 240V seria 2900 W.

Além disso, como e por que você os ligaria em série? Praticamente nada na fiação doméstica deve estar em série (exceto para interruptores). Uma carga resistiva simples como um aquecedor elétrico provavelmente funcionaria se ligada em série, mas reduziria drasticamente a saída de calor de ambos e certamente seria uma violação do procedimento de instalação do fabricante.

    
29.11.2015 / 00:43

Você não pode agrupar os dois juntos. Eles teriam que ser paralelos. Mas talvez seja isso que você quis dizer. Eles estariam desequilibrados e não funcionariam adequadamente se conectados em série.

E então os 1500 watts sobrecarregariam um circuito de 15 ampères e um fio de bitola 14. Para não mencionar a adição de 2500 watts.

Você precisaria de um circuito classificado para 4000 watts dividido pela voltagem nominal (120 ou 240) multiplicada por 125% para aquecimento resistivo. Isto vem para um circuito de 25 ampères em fio de 240 volts # 10 e um circuito de 45 amp em 120 volts com fio # 8. (Dado que você deve ligar os aquecedores em paralelo.)

Feliz Dia!

    