Isso é um pouco mais irritante do que parece (spoiler: a maneira óbvia de conectá-lo pode não ser aprovada por todos os inspetores)
A alimentação de energia para tudo isso vem na caixa 1 (luz de cortesia) e alimenta a chave de comutador / 2 para a caixa 3, bem como a alimentação de / 2 para a caixa 2. A caixa 2 e a caixa 3 são conectadas por um / 3 cabo, aparentemente destinado a ser um loop de comutação.
Com tudo isso, você acha que seria capaz de:
- Desligue a energia, é claro
- Conecte o fio branco da / 2 na caixa 2 aos fios brancos da luz e ventile lá.
- Conecte todos os motivos juntos na caixa 2 e a um rabicho no chão da caixa (se for uma caixa de metal)
- Conecte o fio preto do cabo / 2 na caixa 2 ao fio branco no cabo / 3 e marque esse fio branco como quente (o marcador permanente, como você fez, deve ficar bem - só precisa ser um marcação permanente / indelével, visível de todos os ângulos).
- Conecte o fio vermelho do cabo / 3 na caixa 2 ao fio azul da luz do teto.
- Conecte o fio preto do cabo / 3 na caixa 2 ao fio preto do ventilador do banho.
- Conecte todos os motivos na caixa 3 juntos.
- Conecte o fio branco do cabo / 3 na caixa 3 ao terminal HOT no controlador da ventoinha depois de marcá-lo como quente.
- Conecte o fio preto do cabo / 3 na caixa 3 ao terminal 1-POLE no controlador do ventilador.
- Conecte o fio branco do cabo / 2 na caixa 3 ao terminal HOT do switch, novamente após marcá-lo a quente.
- Conecte o fio preto do cabo / 2 na caixa 3 ao terminal 1-POLE do switch.
- Conecte o fio vermelho do cabo / 3 na caixa 3 ao terminal de 1 pólo do outro terminal outro - as peças Adorne podem terminar dois fios em cada terminal.
- Abotoe tudo de volta e ligue a energia.
e tem que funcionar. Na verdade, ele funcionará se você fizer isso; no entanto, há uma pegadinha! Esse arranjo leva um loop de comutador (da luz da vaidade) e o devolve para baixo dois cabos diferentes (para a luz da vaidade e para a sobrecarga light), que pode ser visto como uma violação do Código (do complexo 300.3 (B) / 310.10 (H) /300.20), pois cria uma grande área de loop que coloca campos magnéticos errantes em seu banheiro (bom para estragar a imagem aquela velha TV que você montou na parede lá dentro;).
Uma abordagem mais conservadora seria a utilização de um comutador dual pole para interromper os dois feeds quentes simultaneamente, enviando os caminhos de retorno de volta do jeito que eles vieram, como segue:
- Conecte todos os motivos na caixa 3 juntos e as tranças de aterramento (verdes / nuas) a qualquer comutador que precisar delas.
- Conecte o fio branco do cabo / 3 na caixa 3 a duas tranças (de preferência pretas) depois de marcá-lo como quente. Um pigtail vai para o terminal HOT no controlador do ventilador e o outro vai para um lado do switch de pólo duplo.
- Conecte o fio preto do cabo / 3 na caixa 3 ao terminal 1-POLE no controlador do ventilador.
- Conecte o fio vermelho do cabo / 3 na caixa 3 ao outro terminal no mesmo lado do interruptor de polo duplo como o pigtail.
- Conecte o fio preto do cabo / 2 na caixa 3 ao outro lado do interruptor de polo duplo.
- Conecte o fio branco do cabo / 2 na caixa 3 ao outro terminal no outro lado do interruptor de polo duplo.
- Abotoe tudo de volta e ligue a energia.
Esse arranjo também funciona e mantém os dois loops do interruptor de luz nitidamente separados. No entanto, Legrand faz não fazer um comutador Adorne de dois pólos, e eu não acredito que existam faceplates disponíveis para a combinação de um dispositivo Adorne lado a lado com um comutador padrão em uma caixa de dois grupos. Você teria que obter um controlador de ventoinha de fator padrão (ou seja, não Adorne) para fazer isso.