Sim, vá com os outros caras. Bravo no primeiro cara fazendo o verdadeiro trabalho pesado, mas yikes. Eu não sou um profissional de HVAC, mas aqui estão os problemas que eu vejo:
1 - Eu entendo parece até certo ponto, mas eu teria escolhido colocar o Exhaust & Intake ao lado da chaminé na empena para um bom aumento vertical estável se indo para cima teria sido uma monstruosidade.
2 - A entrada é uma violação de folga de acordo com o manual & está entupido na unidade, todos os que eu vi têm o mesmo tamanho ... assim como os diagramas do manual mostram.
3 - Não deve haver uma grande diferença de altura entre Exhaust & Entrada como eles precisam estar à mesma pressão atmosférica.
4 - Plantando dano de lado, embora o seu pareça bem. O dreno de condensado é simplesmente ridículo, se você é levantado & indo para a direita você não constrói coisas & caminho para a esquerda antes de ir para a direita. E por que não usar o primeiro downspout onde tudo primeiro viola o exterior?
5 - Deve haver uma barra de suspensão parafusada para a extremidade CA também & não apenas algumas cintas de carcaças parafusadas, que eram apenas para deixar o inspetor feliz.
6 - A condensação ao ar livre do Exhaust, "catch", aquela mangueira ligada ao dreno de condensado, mostra claramente que ele estava fazendo tudo errado. felizmente pego pelo inspetor.
7 - Não conectado com um interruptor de desligamento montado na carcaça, mas conectado a uma saída de piso.
8 - Eu não sei o que ele fez com o tubo de entrada à esquerda antes de sair do prédio. Ou, por que ele cortou um buraco quadrado para um tubo redondo do lado de fora. Mas, bom trabalho de espuma danificada UV.
9 - Limpe suas calhas anualmente:)