Este forno foi instalado corretamente?

3

Estou procurando responder o seguinte: Esse trabalho foi feito corretamente e, se não, o quanto é ruim? E devo contratar este empreiteiro novamente?

Produto: Ruud RGTM10ERBJS 100K BTU 95% Downflow / forno a gás horizontal ...

Eu tenho esse forno instalado há cerca de cinco anos. Nós só instalamos o forno, mas o empreiteiro que escolhemos organizou tudo para que o AC fosse instalado. Eu confiava no contratante e gostava de ter negócios com ele.

Queremos instalar o AC agora. Nós só precisamos top adicionar a unidade de compressor e linhas de refrigeração. Decidi receber várias citações, mas achei que provavelmente contrataria meu contratante anterior, se a diferença não fosse tão grande.

Agora, alguns outros contratados me deram uma cotação muito mais alta do que estou pensando em gastar. Eles também mencionaram que as linhas de ventilação não estão instaladas corretamente na minha unidade atual. E essa permissão não poderia passar por uma inspeção como essa, e a licença provavelmente não foi finalizada. Eu verifiquei, a autorização parece estar finalizada. Também verifiquei as instruções, e diz claramente que os tubos de ventilação devem, de preferência, subir verticalmente a 90 graus, ou ter um aumento de uma polegada para cada poucos metros. Minhas aberturas vão um pouco até a parede e depois saem.

Eu perguntei ao meu contratante sobre isso, e ele disse que deveria ter sido criativo para criá-lo, para evitar a ventilação através do meu telhado frágil com telhas defeituosas, e passar pela inspeção. Bem, a permissão mostra que ele passou.

Liguei para a cidade e pedi para voltar para mim com a intenção de perguntar-lhes por que a cidade aceitou o trabalho se as instruções para AC declarassem claramente algo que não foi feito.

Eu entendo que todos estão tentando competir no mercado e tentando me convencer a fazer negócios com eles. Mas esse defeito foi mencionado por dois contratados não relacionados. E gostaria de ter negócios com alguém que já conheço. No entanto, se o projeto anterior foi mal feito, não quero continuar nesse passe. Eu tenho fotos e até vídeos do meu forno. Eu posso enviá-las, se necessário. Eu apreciaria um conselho de um partido desinteressado sobre o assunto.

Imagens e vídeos adicionais no Google Drive Share

    
por vlr 03.03.2016 / 11:16

3 respostas

Longa história curta ... O cara que instalou esta coisa não seguiu as instruções de instalação do fabricante, e fez algumas canalizações UGLY . Eu não permitiria que ele voltasse para minha casa.

Contrate um novo contratado e pague-o para corrigir esses erros.

    
03.03.2016 / 19:19

Sim, vá com os outros caras. Bravo no primeiro cara fazendo o verdadeiro trabalho pesado, mas yikes. Eu não sou um profissional de HVAC, mas aqui estão os problemas que eu vejo:

1 - Eu entendo parece até certo ponto, mas eu teria escolhido colocar o Exhaust & Intake ao lado da chaminé na empena para um bom aumento vertical estável se indo para cima teria sido uma monstruosidade.

2 - A entrada é uma violação de folga de acordo com o manual & está entupido na unidade, todos os que eu vi têm o mesmo tamanho ... assim como os diagramas do manual mostram.

3 - Não deve haver uma grande diferença de altura entre Exhaust & Entrada como eles precisam estar à mesma pressão atmosférica.

4 - Plantando dano de lado, embora o seu pareça bem. O dreno de condensado é simplesmente ridículo, se você é levantado & indo para a direita você não constrói coisas & caminho para a esquerda antes de ir para a direita. E por que não usar o primeiro downspout onde tudo primeiro viola o exterior?

5 - Deve haver uma barra de suspensão parafusada para a extremidade CA também & não apenas algumas cintas de carcaças parafusadas, que eram apenas para deixar o inspetor feliz.

6 - A condensação ao ar livre do Exhaust, "catch", aquela mangueira ligada ao dreno de condensado, mostra claramente que ele estava fazendo tudo errado. felizmente pego pelo inspetor.

7 - Não conectado com um interruptor de desligamento montado na carcaça, mas conectado a uma saída de piso.

8 - Eu não sei o que ele fez com o tubo de entrada à esquerda antes de sair do prédio. Ou, por que ele cortou um buraco quadrado para um tubo redondo do lado de fora. Mas, bom trabalho de espuma danificada UV.

9 - Limpe suas calhas anualmente:)

    
03.03.2016 / 12:44

como consumidor em 2016, faça sua pesquisa sobre o contratado que conhecemos e você sabe que pode ver o preço do equipamento online para pagar pela qualidade e pelo vasto conhecimento da pessoa que está instalando o sistema. Quanto a ver exemplos do seu trabalho. Eu ficaria feliz em mostrar fotos ou olhar fisicamente para empregos atuais e passados e saber algumas coisas simples para perguntar e se familiarizar. Pergunte sobre um simples ciclo de refrigeração, os estados da matéria ou super simples o que é frio? Eles soldam, soldam ou soldam sua linha de refrigerante e purgam com nitrogênio ao fazê-lo? Eles possuem uma bomba de vácuo e podem dizer-lhe o propósito de usá-la? Seja um consumidor informado, faça com que sua tecnologia fale com você, mesmo que você não entenda que eles devem se orgulhar de explicar tudo antes de começarem a trabalhar. Você deve estar satisfeito o suficiente para deixá-los sem passar ou tentar obter esses detalhes depois de eles terem começado ou fazer perguntas após o fato online em um fórum

    
09.03.2016 / 09:37