Haste de aterramento para garagem individual?

0

Eu tenho uma nova garagem de estrutura de madeira 24'-24 'isolada em uma laje de concreto. Eu instalei um subpainel de 30 ampères com 4 - # 10 bitola THHN através do conduíte. Dois hots, um neutro e o chão voltando ao painel principal. O neutro e o terra estão separados no sub-painel, eu preciso de uma haste de aterramento mesmo que eu esteja aterrando de volta no painel principal? Se assim for, eu devo conectar o fio de cobre à terra no pequeno bar de terra dentro desse sub-painel, e que tamanho de fio?

    
por Mike 01.10.2017 / 20:53

1 resposta

... E você não colocou um condutor de concreto (terra UFER) na laje? Suspiro. Essa é a saída mais fácil e do terreno mais eficaz que você pode fazer na maioria dos lugares.

Sim, você precisa de um eletrodo de aterramento (barra de aterramento) local para o edifício isolado. Conectar-se ao aço de reforço na laje teria fornecido um eletrodo de aterramento muito bom, mas se ele já foi derramado, esse navio partiu.

6 AWG sólido é o tamanho mínimo padrão de um conector para um eletrodo de aterramento. O 8 AWG pode ser aceitável, já que o tamanho do feed é de 10 AWG, mas estou tendo problemas para rastrear o idioma exato onde isso é mencionado. É uma das seções mais confusas do código (IMHO).

    
01.10.2017 / 21:32