... E você não colocou um condutor de concreto (terra UFER) na laje? Suspiro. Essa é a saída mais fácil e do terreno mais eficaz que você pode fazer na maioria dos lugares.
Sim, você precisa de um eletrodo de aterramento (barra de aterramento) local para o edifício isolado. Conectar-se ao aço de reforço na laje teria fornecido um eletrodo de aterramento muito bom, mas se ele já foi derramado, esse navio partiu.
6 AWG sólido é o tamanho mínimo padrão de um conector para um eletrodo de aterramento. O 8 AWG pode ser aceitável, já que o tamanho do feed é de 10 AWG, mas estou tendo problemas para rastrear o idioma exato onde isso é mencionado. É uma das seções mais confusas do código (IMHO).