Posso ignorar o fio neutro em uma caixa de comutação?

0

Estou substituindo um interruptor de luz inteligente por um comutador normal. Parece que os proprietários anteriores tinham um fio neutro puxado para baixo para o comutador inteligente, perfazendo um total de dois fios pretos, um branco (conectado ao neutro) e um cobre descoberto (eu suponho que o terra). O interruptor basculante tem apenas 3 entradas, posso ignorar com segurança o fio neutro?

Além disso, importa qual fio preto entra em qual conector de backstab?

Editar, fotos:

por jayjyli 23.07.2018 / 16:57

2 respostas

Para um interruptor simples de pólo único, não importa qual parafuso de latão tenha qual fio

Um switch unipolar apenas abre e fecha um circuito - não tem senso de polaridade ou requisitos de "linha / carga". Como resultado, os dois parafusos de latão em um interruptor de pressão padrão são intercambiáveis entre si.

O neutro é fácil de manusear

Um interruptor de luz muda não tem nenhum uso para o neutro, então você simplesmente precisa remover o pigtail neutro existente com um wirenut.

P.S. seus fios estão em cabos

O que você vê na parte de trás de sua caixa é uma típica prática de fiação norte-americana em uma casa - dois cabos NM mais-terra

Não se esqueça de colocar o pigtail nu aterrado ao parafuso verde no interruptor, a propósito.

    
25.07.2018 / 00:26

Encontrado este vídeo da Leviton que mostra a fiação com a configuração Eu tinha (menos o neutro branco). Parece que isso não importa, mas eu configurei da maneira que eles mostravam de qualquer maneira, com o fio quente no topo e a carga no fundo. Usou um multímetro para confirmar qual é qual, e encobriu a fita elétrica parafusada para segurança.

Isso funcionou, e eu imagino que a única diferença que faz é qual posição do roqueiro se torna a posição 'on', mas eu mesmo não testei o contrário.

    
24.07.2018 / 22:53