Lâmpada entre os interruptores na comutação multiway

1

Tenho notado que, usando meu testador de rede, a luz da chave de fenda acende, independentemente da posição do interruptor de luz perto da porta. Parece apenas não acender quando ambos os interruptores estão em alguma posição "off" (embora você não possa ver qual está ligado / desligado).

Eu pensei que a lâmpada está atrás dos dois interruptores, então mesmo que um deles esteja na posição "on" e o outro em "off" o fio esteja morto e só esteja quente se ambos estiverem na posição "on" posição.

Então ... se este não for o caso no meu apartamento, isso significa que a lâmpada está realmente entre esses dois interruptores, de modo que, quando o primeiro interruptor estiver na posição "on", o fio da lâmpada está quente? / p>

(Na verdade sim, não existe uma posição on / off. Na comutação multiway usual eles precisam estar ambos na mesma posição para o circuito ser fechado.)

    
por mroman 17.07.2017 / 14:51

1 resposta

Suponho que você esteja usando um testador de tipo de proximidade. Alguns são muito sensíveis a qualquer corrente elétrica, até mesmo a carga estática. Portanto, se você tiver um fio ao lado de um fio quente ainda desconectado do circuito, a indução mútua causará algum traço de tensão com uma corrente muito pequena (miliamperes) e, sim, ele será registrado no seu sensor. Esse tipo de sensor lhe dirá que a corrente está presente, mas eles não fazem muito mais que isso.

Se você estiver preocupado, tente usar um amperímetro que tenha configurações que lhe dêem tensão e intensidade de corrente.

    
17.07.2017 / 16:32