Você precisa equilibrar os radiadores em um sistema selado

1

Considerando os prós e contras da movimentação de um aquecimento central ventilado aberto & sistema de água quente para um sistema pressurizado selado

Uma pergunta que eu tenho você ainda precisa equilibrar os radiadores em um sistema fechado ou não?

    
por Paul Taylor 03.12.2017 / 21:20

3 respostas

nada muda no aquecimento entre os dois sistemas

    
05.12.2017 / 01:46

Sim, você ainda precisa equilibrar os radiadores em um sistema fechado.

O balanceamento do radiador tem a ver com o controle do fluxo. Seja qual for a pressão "em repouso", a bomba adiciona pressão aos tubos de fluxo e reduz os tubos de retorno.

O fluxo de água para cada radiador é controlado pela relação de pressão / perdas em comparação com outros radiadores, não comparado com a pressão geral.

    
17.04.2018 / 13:20

Sim, mas em um sistema fechado você pode adicionar válvulas de balanceamento 'automáticas' (requer pelo menos 1.5 mwc de cabeça) como o Caleffi's Dynamical, onde a única coisa que você precisa saber é o fluxo máximo requerido, ajuste o fluxo requerido no dial "interno" e seu sistema é balanceado sem o esforço necessário nos sistemas tradicionais. Você normalmente não pode fazer isso em um sistema aberto, pois a cabeça não é suficiente.

    