nada muda no aquecimento entre os dois sistemas
Considerando os prós e contras da movimentação de um aquecimento central ventilado aberto & sistema de água quente para um sistema pressurizado selado
Uma pergunta que eu tenho você ainda precisa equilibrar os radiadores em um sistema fechado ou não?
nada muda no aquecimento entre os dois sistemas
Sim, você ainda precisa equilibrar os radiadores em um sistema fechado.
O balanceamento do radiador tem a ver com o controle do fluxo. Seja qual for a pressão "em repouso", a bomba adiciona pressão aos tubos de fluxo e reduz os tubos de retorno.
O fluxo de água para cada radiador é controlado pela relação de pressão / perdas em comparação com outros radiadores, não comparado com a pressão geral.
Sim, mas em um sistema fechado você pode adicionar válvulas de balanceamento 'automáticas' (requer pelo menos 1.5 mwc de cabeça) como o Caleffi's Dynamical, onde a única coisa que você precisa saber é o fluxo máximo requerido, ajuste o fluxo requerido no dial "interno" e seu sistema é balanceado sem o esforço necessário nos sistemas tradicionais. Você normalmente não pode fazer isso em um sistema aberto, pois a cabeça não é suficiente.
Tags central-heating