Substituir interruptor de luz duplo

1

Eu tenho o seguinte conjunto de fios:

E este interruptor de luz duplo:

O interruptor controla a luz e o ventilador, como conectá-lo a esses fios?

Atualizar

A velha bruxa estava conectada da seguinte maneira:

    
por Konrad 19.03.2018 / 20:44

1 resposta

  • Os códigos de cores da OLD UK são vermelhos para quentes e pretos para neutros.

  • Os novos códigos de cores da UE são marrom para quente - e azul para neutro.

Você tem um pouco de cada era de fio em sua casa. Não faço ideia do que acontece depois do Brexit. Por enquanto, vamos votar para permanecer nos códigos de cores da UE.

Pegue uma fita isolante marrom e cinza

O motivo para marcar fio se tornará aparente no final, quando as instruções de conexão forem simples .

O fio vermelho com o piff de tinta branca é um fio quente o tempo todo. Precisa de ser marcado com fita castanha, p. Enrole-o ao redor do fio algumas vezes, talvez a 25mm da extremidade do fio.

O fio vermelho com uma dobra em forma de U fica marcado em cinza *. Isso é comutado para a sua lâmpada antiga.

O fio azul atualmente "marcado" com fita marrom amassada ... marca esse cinza. Ele está comutado para a sua lâmpada mais nova, embora eu não saiba por que eles estão usando o azul aqui - por que não marrom? O que o marrom faz de tão importante que não pode ser usado como quente? Como a corrente para a lâmpada retorna? Eu sinto problemas aqui. Eu passaria por esse trabalho com um pente fino.

Agora, no switch, esse é um switch complicado, já que foi projetado para ser usado como bidirecional (EUA de 3 vias). Qualquer modo de 2 (3) pode ser usado como 1-way , simplesmente usando um terminal comum e outro 1 (não o terceiro). Seu switch tem uma legenda muito concisa dizendo "nesse caso, não use L2". Portanto, cubra ambos os terminais L2 com fita (apenas como lembrete, não serve para nenhum propósito elétrico).

Agora, ele liga como seu antigo switch. Eu verificaria se o uso de um jumper é OK (para ser mais preciso, ), isso precisaria ser geralmente permitido pelo UK / EU Code ou especificamente permitido por instruções do switch (o que significa que foi testado / listado para esse uso). Se não for permitido, consiga um bloco de jumpers de 4 terminais, crie outro jumper marrom (compre mais fio, não corte essa coisa curta pela metade) e coloque os quatro marrons (incluindo o marrom de fita vermelha) nos 4 bloco-terminal (incluindo os 2 jumpers ainda não conectados). Independentemente ...

  • o COM e L1 em uma extremidade do switch ficam marrom
  • o COM e L1 na outra extremidade do switch obtêm os greys comentados
  • Se o interruptor errado controlar a luz errada, troque os cinzas.

Se você é muito exigente, você pode colocar os browns no COM e os greys em L1s, mas em um simples switch, isso realmente não importa.

* Uso dos novos códigos de cores da UE para fios quentes: marrom, preto e cinza, evitando o preto porque entra em conflito com os fios neutros de fiação antiga.

    
20.03.2018 / 19:14