Como executar uma linha de gás interior (LP)

3

Eu preciso colocar uma linha de gás (LP) de fora da casa em um fogão na cozinha. Aqui está o que eu acho que preciso fazer:

  1. faça um furo na parede externa e o cabeçalho (do sótão) da mesma parede
  2. conecte uma junta de 90 ° ao Tubo de Aço Inoxidável Corrugado (CSST), solte-o pelo orifício perfurado no cabeçalho e passe-o pelo orifício na parede externa
  3. conecte um pequeno pedaço de tubo preto ao cotovelo e conecte-o ao regulador instalado pelo fornecedor de propano
  4. a outra extremidade do CSST passaria pelo sótão e por outro buraco no topo da parede da cozinha
  5. conecte ao cooktop (obviamente, usarei o kit de conversão fornecido)

Este é o plano que eu assimilei da pesquisa, muito conflitante. Então, tenho certeza que precisa de alguns ajustes. Aqui estão minhas perguntas:

  1. pelo que eu li, o CSST é o caminho a seguir, mas como você o protege de fixadores que entram na parede?
  2. Eu supus que pernas curtas de cano preto deveriam ser usadas nas extremidades, já que provavelmente parece melhor sair da parede, a menos que ... haja algum tipo de placa de parede / tomada que possa ser usada?

Essa abordagem geralmente é boa? Qualquer outra coisa que eu deva considerar?

    
por Daniel 08.10.2012 / 20:36

5 respostas

O tubo corrugado é geralmente usado apenas como a última conexão a um eletrodoméstico, em um espaço onde não seja vulnerável a pancadas ou empurrões (geralmente atrás ou em um espaço na parte inferior de um eletrodoméstico), mas onde pode ser visto e acessado se o trabalho estiver sendo feito. Não se destina a ser enterrado em uma parede, onde poderia ser perfurado por um fixador aleatório dirigido às cegas.

Ele também é usado somente quando um dispositivo precisa ser movido para conectá-lo ou desconectá-lo da linha de fornecimento. Em todos os outros casos e locais, deve ser usado um tubo preto sólido, não ondulado. Sólido deve ser executado para a conexão logo antes da estufa, uma válvula de corte deve ser instalada nesse ponto antes de conectar um pequeno pedaço de corrugado entre a estufa e a válvula.

Dito tudo isso, eu participo das várias sugestões que você envolve um encanador profissional (pipefitter). Eu sei como fazer isso, eu fiz isso no passado, e eu não faria isso de novo. Os riscos são muito altos, e um simples descuido (comum a muitos um DIYer) é desastroso. Os profissionais evitam esses descuidos por causa da longa prática.

Por favor, fique seguro.

    
08.10.2012 / 23:17

Daniel, eu também adicionarei sugestões para contratar um profissional. Execute o tubo sólido pelas paredes. Ele terá que ser cortado no comprimento certo, rosqueado e depois montado no lugar. Os fios precisam de selante. A coisa toda será testada sob pressão (de preferência durante a noite). Códigos exigem coisas como uma válvula de corte perto do aparelho. Com um cano preto na parede, você não precisa se preocupar tanto em fazer um buraco com um prego ou parafuso. Um profissional pode ter uma ideia melhor sobre onde rotear a linha. A linha já está no sótão ou você está executando uma nova linha de fora? Se de fora, por que ir até o sótão e não diretamente pela parede?

    
09.10.2012 / 05:16

O CSST (tubo de aço inoxidável corrugado) é aprovado como uma queda e em cavidades de prisioneiros ocultos; no entanto, as instruções de instalação do fabricante relativas à proteção da tubulação na cavidade do pino devem ser seguidas. Normalmente é necessário um conduíte para ferida em tira para 12 "a partir de locais que prendem a csst (terminações e penetração nas placas superior ou inferior).

Remover e consertar o drywall é a melhor solução e depois executar sch. 40 tubos de aço na parede e usar o csst para a corrida para o tie-in.

    
01.05.2015 / 23:50

Embora isso tenha sido publicado anos atrás, acho que os DIYers ainda lêem isso hoje. Se você não é um profissional licenciado, leia o manual de instalação do Home-Flex, é gratuito online. Essencialmente, existem barreiras de proteção disponíveis agora, como placas de atacante e conduítes de proteção para instalação em uma parede.

    
12.01.2017 / 05:21

Sempre use tubo sólido nas paredes. E, por segurança, sempre pressurize a linha com ar, vedação e certifique-se de que a pressão seja mantida por alguns dias antes de ligar qualquer gás combustível.

    
15.02.2018 / 21:00