Tensão insuficiente para o receptáculo do secador; qual o proximo?

8

Eu acabei de me mudar para uma casa e estou ligando um secador usado (que me disseram que funciona). A secadora gira, mas não consigo calor.

Comprei um multímetro e ele me diz que o receptáculo fornece tensão insuficiente para o giro e o calor do secador. O receptáculo é um NEMA 10-30. Referindo-se aos pólos como listado em este diagrama , eu obtenho os 120V completos entre os pólos W e Y, mas apenas 45V entre os pólos W e X (e 70V entre X e Y). Eu acho que, a partir dessas perguntas DIY ( 1 2 ), que eu deveria obter 120V entre W e X e 240V entre X e Y.

Até tirei o receptáculo da parede e recebi as mesmas leituras dos fios desencapados.

Então aqui está a minha pergunta: é hora de ligar para um eletricista, ou há outras coisas que eu possa investigar por conta própria?

    
por Jeff Terrell Ph.D. 01.06.2011 / 05:08

2 respostas

um fio rompido ou uma conexão solta pode passar a tensão, mas à medida que a corrente elétrica aumenta, a tensão cai. dependendo da qualidade da quebra, a voltagem sem corrente (tal como com um multímetro) pode variar de tensão total a quase nada.

para realmente descobrir isso, você precisará remover a tampa da caixa do disjuntor. meça a voltagem entre a barra de neutro no lado da caixa e os fios de entrada do medidor na parte superior. todos devem ler 120V ou 0V. se não, a empresa de energia precisa investigar.

também meça entre a barra neutra e os dois parafusos no lado do disjuntor que alimentam a saída do secador. aqueles devem ler 120V. se não, então o disjuntor provavelmente é ruim.

caso contrário, o problema é provavelmente um fio quebrado ou uma conexão frouxa entre o disjuntor e a tomada.

    
01.06.2011 / 16:54

Recentemente, tive uma situação muito semelhante à do OP nesse tópico e postei uma pergunta relacionada em um link diferente.

Meu secador elétrico de baixo custo "barato" (classificado para 220 / 240VAC) parou de funcionar depois de vários anos. Depois de verificar todas as coisas óbvias, como o disjuntor, interruptores e controles dentro do secador, e os vários fusíveis térmicos dentro dele também, não consegui determinar a causa da falha, pois todos os que foram verificados corretamente. Eu não vi nenhuma fiação chamuscada ou queimada em nenhum lugar dentro dela.

Em seguida, verifiquei a voltagem na tomada do secador como o OP fez e notei que não estava correto. Eu estava recebendo 120Vac de uma linha para o neutro, mas apenas cerca de 60-70Vac da outra linha para o neutro. Eu então chamei um eletricista local que disse que poderia ser um mau disjuntor. Mesmo que eu tenha alguma habilidade eletromecânica, eu decidi deixá-los substituir o disjuntor defeituoso - o que foi a causa das leituras erradas na tomada o tempo todo! Eu pretendo descobrir o que exatamente morreu dentro da velha secadora quando eu a separar eventualmente ...

Por favor, veja as imagens abaixo para os danos que ocorreram no disjuntor. Dentro do barramento de contato no painel, havia vários globos de metal "derretido" que eram onde as coisas eram arqueadas, etc. Eu não tenho ideia de quanto tempo esse disjuntor foi tão ruim, pois não notei sintomas óbvios correndo pelo secador - exceto por o dia não começaria nada. Este foi certamente um risco de incêndio ...

O eletricista disse que o painel era tão antigo (o que é verdade) e que vários outros contatos estavam muito corroídos para que tudo precisasse ser substituído e um desumidificador também precisasse ser instalado. Eu vou estar fazendo isso logo. Eu queria postar essas fotos para que outras pessoas soubessem que leituras "defeituosas" no soquete podem ser causadas por problemas como este com o disjuntor.

    
20.09.2015 / 15:31