Água fria que entra no circuito de água quente?

0

Estou tendo um problema bizarro. Pelo menos é bizarro para mim.

Estou reembalando uma torneira de HW conectada à nossa lavadora de roupas. Para fazer isso, desliguei o aquecedor HW e, em seguida, a válvula na parte superior do aquecedor HW.

Eu então abri a torneira de HW na pia em nossos banheiros no térreo e no andar de cima para drenar o máximo de água possível do circuito. Funciona bem. Não há água quente saindo de nenhuma torneira agora - incluindo a da lavadora.

Então meu filho entra no banheiro e liga a água fria. Ele gagueja por um segundo, mas depois vem como você esperaria.

Agora aqui está a parte estranha ... de repente, a água sai da torneira HW para a máquina de lavar!

Gire a água fria do banheiro, e a água pára saindo da torneira HW para a lavadora. Volte a ligá-lo por 10 segundos, e temos 10 segundos de água saindo da torneira da máquina de lavar.

Agora é uma experiência. Descobrimos que qualquer banheiro vai causar isso (como eles estão empilhados, tão provável todos na mesma parede molhada). A torneira da cozinha não causará isso.

O que está acontecendo aqui? Existe alguma coisa de sifonagem natural acontecendo em algum lugar no meu sistema onde a água fria está sendo sugada para a linha de HW? Ou eu acabei de estragar o encanamento?

    
por DA01 23.08.2014 / 05:14

4 respostas

A única vez que encontrei algo semelhante foi devido a uma válvula de mistura anti-suor falhada em um vaso sanitário que permitia o refluxo através dos tubos de água quente. Isso também explicaria no seu caso por que a pia da cozinha não parece ter sido afetada pelo problema.

Sobre a única maneira que posso pensar em testar esta teoria (sem abrir paredes) seria se você pode cortar sua água fria para os banheiros sem cortar o fornecimento para o aquecedor de água quente. No caso improvável de que você possa fazer isso, seus banheiros ainda seriam capazes de encher a partir da linha de água quente quando liberados.

    
23.08.2014 / 05:27

Muitas torneiras não têm válvulas de retenção integradas e permitem que a água passe do quente para o frio e vice-versa. Típico isso não é um problema, pois há pressão em ambos os lados.

Quanta água sai da torneira da máquina de lavar? Se é apenas um pouco de crepitação, então pode ser simplesmente um pouco de água passando pela torneira do banheiro de volta para a linha quente e drenando de volta para fora da torneira da máquina de lavar roupa.

    
28.08.2014 / 01:49

Se as torneiras do seu banheiro são de alavanca única, você provavelmente está abrindo tanto as válvulas quentes quanto as frias, o que está permitindo que a água fria passe para o lado da fonte quente, já que ambas se conectam ao bico. Se a sua pia de cozinha tiver duas válvulas separadas, você obterá o mesmo resultado abrindo as válvulas quente e fria ao mesmo tempo.

    
28.08.2014 / 02:26

esse problema é causado por um termo chamado de conexão cruzada, deixando-o frio ao isolar o calor. A água está fluindo para o outro acessório, pois o segundo equipamento está ligado à linha de suprimento antes da válvula que você desligou, agora com uma torneira de 2 manivelas abrindo apenas uma torneira, ou seja, o nada quente desliga a água quente. a água fluirá e alimentará outras águas fixas

    
10.12.2017 / 04:13