Do painel principal ao subpainel, você deseja executar o cabo UF de cobre nº 6 ... ou se estiver no conduíte fio THWN-2, cobre # 6 ou alumínio n ° 4. Alumínio é bom para um alimentador como este.
Do subpainel para a banheira de hidromassagem, qualquer conduto servirá, porque todo o cabeamento deve ser classificado em local úmido, e presume-se que o conduíte esteja 100% cheio de água de qualquer maneira. Minha primeira escolha, se você puder suportar o pipefitting necessário, seria Rigid ou Intermediate Metal Conduit, que requer apenas uma profundidade de 6 "enterramento e permite que você use conduíte para o chão, salvando um fio. Eu não usaria EMT porque iria ferrugem rapidamente Eu não usaria o Schedule 40 PVC, mas usaria o Schedule 80 PVC.
Dentro do conduíte eu usaria apenas THWN-2 e somente cobre, já que é ao ar livre e genuinamente em risco de exposição à água.
Você não precisa se preocupar excessivamente com o risco de choque após o painel de hidromassagem da GFCI, parar choques é o seu trabalho.
No entanto, a Califórnia viu pelo menos um incêndio florestal monstruoso ter começado a partir de uma conexão ruim com banheira de hidromassagem, então a proteção do AFCI é garantida se você estiver em uma área de incêndios florestais.