Quão fundo você vai? Você pode dar ao metal rígido (/ RMC) ou IMC apenas 6 "de cobertura. Outro condutor precisa de 18" de cobertura. Se você quiser dirigir enterrar, você precisa de 24 "de cobertura.
Como você está a jusante de um painel principal que presumivelmente atende outras cargas, isso não é fio de serviço, é alimentador e precisa ser dimensionado como alimentador e não condutores de serviço. Você precisa executar fios neutros e aterrados separados, a menos que esteja em execução no IMC ou Conduíte Rígido, caso em que você poderá usar o casco do conduíte como o fio terra.
Não corra o cabo no conduto, essa é a marca do amador. Também é um trabalho muito, muito difícil. Enterre diretamente a 24 "ou use fios THWN-2 em vez de cabo.