Que tipo e tamanho de tubo devo usar para o cabo de entrada de serviço?

0

Estou passando o cabo de entrada de serviço de alumínio do painel principal para um sub-painel na minha garagem. Ele corre da garagem sob a casa, em seguida, para fora da parede, faz uma volta de 90 graus para entrar no meu lado da caixa principal. Não consigo encontrar o código que diz em qual tipo de canal deve estar quando fizer a transição para fora e dentro da caixa. Alguma sugestão?

    
por AkGutierrez 12.11.2018 / 20:25

2 respostas

Quão fundo você vai? Você pode dar ao metal rígido (/ RMC) ou IMC apenas 6 "de cobertura. Outro condutor precisa de 18" de cobertura. Se você quiser dirigir enterrar, você precisa de 24 "de cobertura.

Como você está a jusante de um painel principal que presumivelmente atende outras cargas, isso não é fio de serviço, é alimentador e precisa ser dimensionado como alimentador e não condutores de serviço. Você precisa executar fios neutros e aterrados separados, a menos que esteja em execução no IMC ou Conduíte Rígido, caso em que você poderá usar o casco do conduíte como o fio terra.

Não corra o cabo no conduto, essa é a marca do amador. Também é um trabalho muito, muito difícil. Enterre diretamente a 24 "ou use fios THWN-2 em vez de cabo.

    
12.11.2018 / 21:49

Pode ser conduto ou enterramento direto. Acima do solo até 18 "abaixo do solo, seria necessário programar 80 PVC ou ser metálico rígido ou IMC. Abaixo de 18" o cronograma 40 funcionaria. Se você for enterrado diretamente, ele precisa ter 24 ", com as seções acima de 24" protegidas pela programação 80 ou metálicas rígidas ou IMC como uma visão geral rápida. Tabela 300.5 no NEC.

    