Como ancorar com segurança uma linha de segurança a uma chaminé?

7
Eu vou instalar uma antena no topo da minha chaminé de tijolos e gostaria de poder usar uma linha de segurança com um dispositivo de proteção contra quedas. A chaminé parece visualmente bem. Estou tentando descobrir a maneira mais segura de ancorar no topo da chaminé.

Até agora eu considerei duas opções:

  1. Uma âncora de aço com um parafuso de expansão em um tijolo na chaminé. Uma desvantagem que vejo é que toda a carga seria colocada em um único tijolo, e se esse tijolo se soltasse, eu cairia. Eu poderia melhorar isso instalando dois pontos de ancoragem, mas se um tijolo sair, não tenho certeza se teria muita fé no segundo.

    Parafuso de aço http://www.petzl.com/files/imagecache/product_outdoor_slideshow_image /node_media/coeur-goujon_4.jpg

  2. Embrulhando correias ao redor da chaminé e ancorando ao cinto. Isso seria mais difícil de instalar, já que eu teria de contornar a chaminé inteira e, no caso de a chaminé inteira não ser estruturalmente sólida, arriscaria a chaminé inteira cair em cima de mim no caso de eu cair. / p>

    Webbing em torno de http://www.canyoneeringusa.com/techtips/wp -content / uploads / 2012/11 / wraptwopulloneanchor.jpg

Existe algum outro método que eu possa ter perdido? Se não, desses dois que seriam os mais seguros?

    
por Steven 07.08.2013 / 21:30

4 respostas

Não há dados confiáveis que conheço para a resistência final das âncoras de expansão em alvenaria de tijolos. Não é um sistema de ancoragem viável, não importa quantas você use (dentro da razão). Você está quase em melhor situação sem proteção, porque então você fará com que você não caia. (Brincadeira, mas há alguma lógica nisso entre os escaladores).

Um sistema de âncora ao redor de toda a chaminé é uma opção muito melhor se for colocada corretamente. Como você nota, há o risco de toda a chaminé falhar. Este risco é difícil de avaliar, dependendo da idade da chaminé, método de construção (reforçado?), Tipo de tijolo, mistura de argamassa utilizada, fixação à estrutura adjacente, etc. A âncora deve ser colocada o mais próximo possível da ancoragem da chaminé. quanto possível, embora aumente sua distância de queda, diminui o momento de flexão na estrutura.

Se a distância de queda resultante é inaceitável, ou não há ancoragem, você precisa considerar alternativas. Um sistema de ancoragem instalado na estrutura do edifício é mais seguro. Isto permite possivelmente uma âncora maior (menor distância de queda) e um fator de queda mais desejável (proporcionalmente mais corda envolvida para uma dada distância de queda reduz o choque de carga). Isso envolverá localizar membros estruturais e usar fixadores apropriados, bem como lidar com a vedação em torno da âncora para evitar vazamentos no telhado.

Existem âncoras de retenção de queda fabricadas adequadas para tais aplicações. Seguindo as instruções de instalação recomendadas, essas âncoras nos EUA são aprovadas pela OSHA e resistirão a 5000 libras de força. Esta é a única maneira segura de conseguir um sistema de ancoragem adequado.

Nos EUA, os requisitos de proteção contra quedas da OSHA são aplicáveis ao trabalho realizado em residências unifamiliares.

Essa é a linha oficial que eu conheço. Dito isto, eu tenho uma situação semelhante onde afundei um único parafuso sólido de 5/16 "x3", com olho de ombro (galvanizado por imersão a quente) no centro de uma viga de telhado, direto no telhado, selante aplicado antes de aplicar as últimas voltas . Está lá há décadas sem evidências de vazamento ou corrosão. Ele não atende aos padrões da OSHA, mas considero isso marginalmente adequado no caso de uma queda em minha situação específica. Não será adequado para outras situações.

    
07.08.2013 / 23:49

Anexar à chaminé não é uma boa ideia. Apenas esqueça essa ideia.

Se você quiser se proteger contra uma queda enquanto estiver no topo da chaminé, será necessário ancorar sua linha na altura de trabalho ou acima dela. Se você não tem mais nada por perto, então você está sem sorte.

Recomendo alugar um manlift rebocável .

    
08.08.2013 / 19:17

Um estabilizador de escada adequado proporcionaria um pouco mais de segurança extra.

    
08.08.2013 / 19:53

Por que não tentar algo assim:

  1. configurar dois pontos de ancoragem, como grandes hookeyes, aparafusados no revestimento de madeira em ambos os lados da casa em consonância com a chaminé
  2. anexar uma linha de segurança a um hookeye e jogá-lo sobre o pico, se o telhado perto da chaminé
  3. anexar ao outro hookeye deixando alguma folga.
  4. anexe sua linha de segurança à linha transversal.

Você pode colocar nós ou loops na linha transversal para criar paradas naturais no caso de um deslize.

Ou você pode chamar um profissional (eu odeio altas escadas e trabalho no telhado).

.

    
07.08.2013 / 23:25