Encontrando linha e carregamento ao adaptar um GFCI

1

Eu quero substituir uma saída de 2 pinos por um gfci no receptáculo mais a montante. Eu tenho que encontrar a linha e a carga. Para encontrar a linha e a carga, coloco as porcas de arame normal em todos os arames, e ligo a energia e vejo qual quente tem a eletricidade fluindo?

Eu uso porcas de aço ou porcas de alavanca?

A linha e a carga importam se eu quiser proteger tudo a jusante?

    
por George 19.09.2018 / 19:24

2 respostas

Mais fácil do que você pensa. Eu recomendo um processo em duas etapas para anexar um GFCI.

Parte 1: Terminais LINE.

Existe fita nos terminais LOAD; deixar. Os terminais LOAD não são parafusos extras para fios extras; eles são especiais e os deixam por enquanto.

Observe que a energia entra na caixa em vários cabos . Encontre o cabo que você acha que é fornecido pelo painel. Prenda o preto e o branco aos parafusos LINE de latão e prata. Se todos os motivos estiverem agrupados, também conecte o GFCi à moita. É isso aí.

agora ligue o circuito e teste o receptáculo da GFCI em todos os aspectos. Ele testa incêndios, redefine, se você ligar cargas nele, eles funcionam.

Se o GFCI se recusar a funcionar corretamente, você adivinhou o cabo errado. Faça novamente com um cabo diferente.

Você terminará esta parte com o GFCI trabalhando em todos os aspectos.

Parte 2: terminais LOAD

Você não interferirá mais na conexão LINE. Se você tem algum motivo para precisar , então ele invalida seu trabalho na parte 1 e você deve revalidá-lo repetindo a parte 1. Ele não vai demorar muito.

Agora, o que acontece varia em vários fatores e é onde a habilidade entra. Retire a fita de advertência da LOAD.

Se houver apenas mais um cabo entrando nesta caixa, você pode "ir em frente": apenas tente hot e neutral para o LOAD latão e prata. Ligue e teste o GFCI e verifique se tudo ainda funciona. Conecte uma carga em cada soquete de downline e experimente todos os interruptores de luz downline e dispositivos com fio. Se você não fizer nenhuma viagem GFCI, phew sua instalação passou sem complicações! Você terminou.

Se houver mais alguma coisa, conecte-os como se os terminais LOAD fossem a fonte de alimentação. Se você ficar preso, aprenda tudo o que puder sobre a fiação, poste algumas fotos e pergunte.

Outras perguntas

As porcas de arame estão bem. Porcas de alavanca estão bem. Conexões push-in / stab são más notícias.

Como discutido na parte 1, a linha e a carga importam e separar isso é o que a parte 1 faz.

Se você cruzar linha e carregar, os soquetes funcionarão, as cargas posteriores não funcionarão e o GFCI não será testado ou reiniciado. É por isso que preenho a parte 1 antes de iniciar a parte 2. Tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo convida a problemas confusos.

    
19.09.2018 / 21:46

É importante em um GFCI que a linha seja do disjuntor e que a carga seja dos dispositivos downstream. Um equipamento de teste sem contato pode identificar a quente quando eles estão desconectados da tomada existente, certifique-se de obter o quente e o neutro do mesmo cabo de entrada conectado ao lado da linha e às saídas a jusante da carga. À medida que você instala as tomadas, certifique-se de usar as etiquetas que dizem que não há aterramento do equipamento e você estará pronto para ir.

    
19.09.2018 / 19:32