Existe uma maneira de usar temporizadores e dimmers que foram projetados para lâmpadas incandescentes com lâmpadas LED?

0

Eu tenho um temporizador de luz mais antigo que controla a luz da minha varanda. Ele puxa uma pequena quantidade de corrente para continuar funcionando, alimentando uma pequena quantidade de corrente através da lâmpada o tempo todo. Nos dias das lâmpadas incandescentes, a corrente usada pelo interruptor fluiria através do filamento, não sendo suficiente para aquecer o filamento para fazer luz.

O problema é que isso não funciona com lâmpadas LED. A pequena quantidade de corrente é suficiente para acionar a lâmpada, mas não o suficiente para que ela seja energizada completamente. Esse estado intermediário faz com que os bulbos morram rapidamente.

Este é o segundo dimmer / temporizador que eu já lidei com isso.

Eu medi que o switch consome cerca de 0.1A. Eu estou querendo saber se há algo como este extensor de soquete que tem um resistor ~ 1000Ω entre o quente e neutro que permitiria a corrente alimentar o interruptor sem matar minhas lâmpadas LED?

Isto não é algo que vou diretamente para o DIY, mas estou curioso para saber se existe alguma solução para a minha situação.

(Note que a lâmpada que está desligada está parcialmente desaparafusada e não conectada)

    
por John 13.07.2018 / 06:14

2 respostas

Você acha que um dimmer só diminuiria a voltagem. Não. Isso seria um variac e faria o dimmer pesar cerca de 20 quilos. Na verdade, os antigos dimmers usam um par de "hacks" para diminuir o custo, ao custo de fazer coisas realmente estranhas com a forma de onda de energia AC. Estes métodos são extremamente otimizados para lâmpadas incandescentes apenas . (Isso acontece ao custo do fator de energia e adicionando muito ruído de linha ao sistema elétrico da sua casa. Se você conectasse um alto-falante de 120V à sua linha de energia, não ouviria o zumbido sinewave perfeito, você ouça um bocado de ruído crocante, e não o bonito tipo MBV. Seu outro equipamento não gosta muito disso.)

No entanto, os fabricantes de lâmpadas LED com rosca estão perfeitamente cientes dessas técnicas de escurecimento obsoletas. É possível, embora não exatamente "livre" , construir um LED que possa

  • dim
  • "leia as folhas de chá" da forma de onda estranha para determinar o brilho que o dimmer está tentando fazer
  • inclua um circuito para permitir ativamente o vazamento atual que os antigos dimmers "neutros-menos" exigem

Essa habilidade não é gratuita. Os fabricantes de baratinhos cobrem o preço, hard , e grandes vendedores como a Home Depot e a Walmart realmente prendem seus fornecedores à parede para reduzir cada centavo de dólar. Então você aposta que esses recursos não estão incluídos em preços médios de barganha, como muitos consumidores preferem.

Use lâmpadas de qualidade projetadas para esse uso

Por outro lado, os fornecedores de alto nível sabem que há uma necessidade e trabalharam para preenchê-la. Mais uma vez, não é uma coisa que você vai encontrar no Dollar General. Mas se você lida com um fornecedor Tier 1 como a GE (que construiu uma ou duas lâmpadas em sua história), Sylvania, Philips, Cree ... então basicamente o Phoebus Cartel mais Cree ... você encontrará muitos LEDs que vão faça o trabalho.

Você também pode encontrá-los em fornecedores de nível 2, sendo um dos meus favoritos a Ikea, cuja qualidade é absurdamente boa para o preço. Eu não conto LoA, Utilitech e Feit, eles caem na última categoria IME e eu tenho as lâmpadas mortas para provar isso.

Lembre-se de que as lâmpadas que você precisa não devem ser tão baratas quanto a embalagem de fundo. Se eles são, eles estão cortando muitos cantos. Brincar com dimmers antigos é um problema difícil e os construtores precisam de seu preço para produzir um produto de qualidade.

No que diz respeito àqueles Tier Derrubaram um caminhão em Shenzhen fornecedores como você encontra no antigo Dollar General, pare de comprar deles. Esses produtos são projetados especificamente para vender para otários.

    
13.07.2018 / 19:00

Coloque uma lâmpada incandescente de baixa potência (20 W, 10 W?) em um dos dois soquetes e um LED no outro. Você provavelmente pode reduzir o consumo de energia a um nível mais baixo. Não sei se isso danificaria o LED, mas duvido.

    
13.07.2018 / 14:15