Curvando conduit de 1/2 "emt

1

Por que estou tendo problemas para dobrar um deslocamento no segundo marcador para um marcador de 1 polegada por 10 graus? Ou eu sou fraco ou há um gráfico para usar 10 graus, 22,5 graus, 30 graus, etc para as polegadas apropriadas para coincidir com os graus para dobrar. Eu segui o que estava no meu bender Klein. Qual é 6 1/16 (incluindo o encolhimento) distante. Eu fiz um 90 graus primeiro em um tubo de cinco pés. Então, por favor, qualquer conselho será apreciado. Eu olho para os vídeos do youtube, mas isso não resolve esse problema. E sim, era perpendicular ao meu corpo com o pé segurando a parte inferior do bender contra o meu pé direito. Obrigado.

    
por larry pinsky 18.06.2017 / 21:32

2 respostas

Com base no seu último comentário, parece que você está tentando fazer a seguinte flexão fazendo a curva de 90 graus seguida pelo bump-out e não consegue completar a curva para o bump-out.

Isso basicamente se resume a encontrar uma maneira de obter mais alavancagem.

Uma maneira de conseguir isso é planejar melhor a ordem das dobras, de modo que você não esteja puxando comprimentos curtos do conduíte ou de maneira que o conduíte queira girar em você. Nesse caso, sugiro um dos seguintes fluxos de trabalho:

  1. Inverte a ordem das dobras: faça o ressalto seguido da dobra de 90 graus.

  2. Dependendo do comprimento do conduíte necessário após a dobra de 90 graus no lado oposto do ressalto, comece fazendo as dobras mais para o meio do conduíte, de modo que você tenha um longo conduto para trabalhar com o lado com o bump-out. Então, você corta o excesso de comprimento que você não precisa:

    
19.06.2017 / 19:26

Existe um livro que a maioria dos eletricistas estão familiarizados com o chamado Feio . Tem todo o tipo de informações, incluindo você problema de flexão. Se você quiser algo mais moderno. Eu tenho um aplicativo chamado Conduit Bend ou pode ser Conduit Elite Bend. Seu excelente aplicativo para o que você está querendo.

    
19.06.2017 / 14:30