Isso ficou inativo por algum tempo, mas meu palpite é que você precisa conectar o Nest ao terminal R do termostato 1 no controlador, em vez de R1.
Parece que o seu sistema de controle foi projetado e ligado para uma bomba de calor, mas você não tem mais um (existem apenas 4 fios no bloco inferior esquerdo que eu acho que é a saída para o forno / compressor AC). Em caso afirmativo, os fios O e B são desnecessários e podem ser removidos do painel de controle.
Então, o que eu tentaria:
- Zona 1 R para aninhar Rh (24VAC quente)
- Zona 1 C a Nest C (24VAC comum)
- Zona 1 W para aninhar W1 (aquecimento)
- Zona 1 Y para aninhar Y1 (legal)
- Zona 1 G para aninhar G (ventilador)
A única coisa que eu não entendo é como o ventilador é ligado pelo segundo termostato no modo Cool. (No cool normalmente o termostato tem que amarrar ambos G e Y para R (24VAC Hot), no calor somente W tem que estar amarrado a R (+ 24VAC Hot) ... Como funciona deve ser algo que o controlador faz automaticamente.
Ao conectar o Nest ao terminal C, ele obtém acesso a 24VAC sem tentar se auto-energizar de "corrente de fuga".
Se você quiser testar, pule a Zona 1 R para Y por um minuto e veja o que acontece. O compressor vem do lado de fora? O ventilador do ventilador interior?
Verifique isso novamente nos manuais.