Por que meu termostato Nest não funciona com A / C?

12

Eu instalei o termostato Nest algumas semanas atrás, substituindo um antigo termostato programável Lux (não havia nada de errado com isso). Liguei 4 fios (R, W, Y e G) ao ninho. Mas assim que eu conectava o fio Y, o Nest me dava um erro E4 dizendo que não havia energia no R. Eu só podia usar o termostato com o Y desconectado (só calor, sem AC).

Quando eu testei as tensões entre R e W, recebo um saudável 26 volts no termostato e na placa de controle. Mas em R e Y, recebo 0 volts. O AC funciona bem com meu antigo termostato Lux (verifiquei reinstalando-o), mas também conectei os fios B (azul) e O (bege) no termostato Lux. Pelo que o suporte técnico da Nest me diz, eu não preciso usar B, já que o Nest pode pegar o power off do R.

Quando eu conecto o fio Beige (conectado a O no painel de controle) ao Y no Nest, o ventilador liga, mas não há AC.

Minha solução agora é ligar a CA do termostato Hunter no andar de cima (Zona 2) ao mesmo tempo, de modo que ambos os abafadores estejam abertos e o ar frio seja distribuído nas duas zonas. Meio que um hack, pelo menos mantém a casa legal!

Então, minha pergunta é: por que a voltagem de R a Y é zero? E se isso indicar algum tipo de problema no relé ou na placa de controle ou no transformador ou condensador, por que o termostato antigo funciona bem?

Eu coloquei o seguinte diagrama para descrever a configuração:

E aqui está uma foto do diagrama de circuito da placa de controle:

Uma foto do quadro de controle:

O ninho com o fio bege em Y1:

Que aceita com satisfação e acha que o AC está conectado:

Atualização : eu desconectei todos os fios no lado do termostato da placa de controle e testei com o multímetro novamente. Mesmo resultado: R1 to W me dá 28 volts e R1 to Y é 0 volts.

Acabei de encontrar um boletim técnico para o Painel de Controle do EWC-ST-2E (parece semelhante ao EWC -ST-2D que eu tenho). Vai tentar resolver mais alguns problemas depois de ler isto.

    
por mcaddu 05.06.2013 / 05:21

5 respostas

Isso ficou inativo por algum tempo, mas meu palpite é que você precisa conectar o Nest ao terminal R do termostato 1 no controlador, em vez de R1.

Parece que o seu sistema de controle foi projetado e ligado para uma bomba de calor, mas você não tem mais um (existem apenas 4 fios no bloco inferior esquerdo que eu acho que é a saída para o forno / compressor AC). Em caso afirmativo, os fios O e B são desnecessários e podem ser removidos do painel de controle.

Então, o que eu tentaria:

  1. Zona 1 R para aninhar Rh (24VAC quente)
  2. Zona 1 C a Nest C (24VAC comum)
  3. Zona 1 W para aninhar W1 (aquecimento)
  4. Zona 1 Y para aninhar Y1 (legal)
  5. Zona 1 G para aninhar G (ventilador)

A única coisa que eu não entendo é como o ventilador é ligado pelo segundo termostato no modo Cool. (No cool normalmente o termostato tem que amarrar ambos G e Y para R (24VAC Hot), no calor somente W tem que estar amarrado a R (+ 24VAC Hot) ... Como funciona deve ser algo que o controlador faz automaticamente.

Ao conectar o Nest ao terminal C, ele obtém acesso a 24VAC sem tentar se auto-energizar de "corrente de fuga".

Se você quiser testar, pule a Zona 1 R para Y por um minuto e veja o que acontece. O compressor vem do lado de fora? O ventilador do ventilador interior?

Verifique isso novamente nos manuais.

    
27.08.2013 / 01:22

O Nest diz que o Common não precisa ser conectado normalmente, no entanto, é necessário que ele funcione corretamente e carregue o status.

    
23.07.2014 / 08:26

O post antigo, mas decidiu postar, teve exatamente o mesmo problema com a mesma configuração do RWYG e o suporte ao cliente não pôde ajudar.

Resposta rápida, seu conversor de corrente alternada conectado à unidade de CA está com defeito, isso está conectado ao Y. Substitua isso.

Resposta longa. Eu moro em Toronto e esfria. O compressor AC está fora como normal e o cabo Y está conectado a um conversor que também está conectado à unidade CA. E talvez porque é antigo, mas em dias frios o conversor não funciona e meu ninho pára de funcionar. Nest não é inteligente o suficiente para mudar para o cabo W sozinho. Isso também é conectado a um conversor que faz parte da unidade de aquecimento separada e interna. Nos dias frios a conexão Y é perdida e a unidade funcionará com as reservas de bateria até que ela morra. Eu desconecto o cabo Y do meu ninho todo inverno. Leva alguns segundos.

Eu postei isso no ninho há muito tempo perguntando por que o cabo Y é padronizado em vez de ficar no cabo W, mas não há progresso. Aqui em Toronto, o frio pode matar e encher os canos, mas nunca é quente o suficiente para ser uma preocupação séria, o que provavelmente é o caso em quase toda parte.

Transeunte.

    
14.10.2016 / 05:51

Eu tive um problema semelhante. Instalei meu primeiro Nest Termostat em janeiro de 2017 e tudo estava funcionando bem. Em junho, o ar-condicionado não funcionaria mais. Eu tinha um técnico licenciado de HVAC vindo até minha casa e inspecionando minha bomba de calor elétrica e o forno. Longa história curta a questão foi o Termostato Nest como o termostato Honeywell original funcionou bem. Entrei em contato primeiro com o suporte da Nest para verificar se meu sistema HVAC era compatível com o Nest Thermostat. O suporte do Nest verificou que era compatível. Então solicitei um termostato de ninho de reposição de garantia. O dispositivo de substituição da garantia chegou e eu entrei em contato com o suporte do ninho uma segunda vez para verificar se este termostato era compatível com o meu sistema e para verificar mais uma vez se estou conectando a fiação corretamente. O suporte Nest confirmou que meu sistema HVAC era compatível e forneceu uma imagem da fiação que eu deveria usar. Liguei o termostato do ninho e testei. Tudo estava funcionando bem. Ontem 30/04/2018 eu decido ligar o AC porque está começando a aquecer e descobri que mais uma vez o termostato Nest não irá operar o AC. Isso é muito estranho, considerando que o ninho operou o AC durante todo o verão de 2017 e operou o calor todo o inverno de 2017 e em 2018. Eu substituí o ninho com o termostato Honeywell original e testei. Tanto AC e calor estão funcionando agora.

Então, depois de dois termostatos, eu acho que o Termostato Nest não consegue lidar com bombas de calor elétricas, apesar do que o suporte Nest tem a dizer.

    
01.05.2018 / 15:31

Eu acredito que você precisa do fio azul (Comum) para fazer um circuito completo para conectar o Nest. Sua foto mostra o fio azul (Comum) desanexado. Sem esse fio azul, o 24v no fio vermelho não pode executar a unidade. Certo?

Você pode precisar inspecionar onde o fio azul está conectado no forno. É bem fácil. O tabuleiro terá cartas como o ninho.

    
18.05.2018 / 04:25