Caixa de metal de aterramento unindo dois cabos BX sem terra

0

Se eu tiver uma caixa de metal usada para unir dois cabos blindados BX que não possuam fio terra, eu preciso aterrar essa caixa como faria com o cabo NM conectando a caixa com o terra NM? Se sim, como?

    
por amphibient 27.05.2016 / 01:31

2 respostas

Instale o cabo BX nos grampos BX apropriados - e pronto.

Embora o mundo do código não esteja satisfeito em chamar a blindagem BX de um terreno adequado para novas instalações, ela foi considerada boa quando foi instalada e, se os cabos existentes estiverem lá, os grampos de cabo corretos instalados corretamente servirão como conexão de aterramento.

    
27.05.2016 / 01:49

Se este for um cabo blindado antigo, geralmente chamado de " BX ". Então a armadura nunca foi considerada um condutor de aterramento adequado (pelo menos não que eu saiba). Um circuito conectado com " BX " seria considerado um circuito não aterrado, como qualquer outro circuito de dois fios.

Se você quiser adicionar um terreno, terá que instalar um terreno aprovado pela NEC. Se você quer apenas proteção contra falha de aterramento, você pode instalar um dispositivo GFCI para proteger o circuito.

Se for um cabo moderno Tipo AC ou Tipo MC, você usará a faixa de ligação ou o condutor de aterramento como o solo.

    