Instalação Ecobee3 Smart Thermostat Confusion

3

O site da Ecobee diz que minha configuração é compatível, mas depois de olhar meus fios (eu não sou um cara de AC) eu tenho muitas perguntas, pois a fiação não se alinha perfeitamente. Im assumindo porque a minha unidade nos 10+ anos e as coisas mudaram. Então, aqui estão minhas perguntas ...

  1. Minha antiga unidade tem R, mas a Ecobee possui apenas Rc e Rh. eu preciso saltar isso para ambos?

  2. Meu Y é saltado para W1 como você pode ver na foto. A mesma necessidade de ocorrer no Ecobee?

  3. W2 está conectado a W2 e E, mas o Ecobee nem tem E. Isso é necessário ou estou fora se tiver sorte?

  4. Por fim, O está no Ecobee, mas rotulado como O / B. Está tudo bem se conectar?

Desculpe pela lista, mas se alguém puder dedicar um tempo para explicar, eu serei mais do que grato. Eu também estou pensando que o site pode estar errado e simplesmente não é compatível. Por favor, deixe-me saber se sim.Se fotos adicionais forem necessárias, posso fornecê-las.

    
por artemusxi 04.03.2017 / 23:31

1 resposta

  1. O Ecobee3 manipula automaticamente a coisa Rh vs Rc, então apenas conecte seu fio R a Rh ou Rc.

  2. Você pode conectar Y a Y apenas no Ecobee3 e configurá-lo para a operação da bomba de calor

  3. W2 se conecta ao W1 no Ecobee - esse é o seu calor axilar

  4. Sim, O no seu antigo 'stat se conecta ao O / B no Ecobee.

Consulte este diagrama para mais informações.

    