Se você é o proprietário, eu teria outro eletricista para verificar. É algo como um defeito de fábrica no subpainel ou no painel principal. Cada terminal pode ser apertado e apertado para especificações de fábrica, mas o terminal pode ser removido.
Se você é o locatário, eu deixo claro ao seu locador que este é um problema sério e que você quer se for corrigido agora.
O que quer que você seja, eu teria todos os pinos no chão, lados neutros e quentes voltados para especificações de fábrica. Obter o eletricista para fazer uma leitura térmica, enquanto o painel está quente e com o problema. Isso certamente causaria calor extra onde quer que esteja acontecendo. Se o eletricista fizer isso e nada mudar, faça com que a PGE bata tudo e faça a leitura térmica.
Eu tive o mesmo problema e quando eles removeram o medidor e saíram eu removi as tampas laterais de Edison e um dos talões nunca foi apertado em sua extremidade, mas era uma conexão de fábrica que era o problema.
Editar Em questões sobre o que usar para apertar um disjuntor, veja isto . Cada disjuntor tem uma etiqueta nele com a classificação de torque nele. Houve uma época em que se falava de inspetores carregando chaves de torque com eles para verificar os disjuntores, mas eu não conheço nenhum eletricista com uma chave de torque. Quando eu pergunto, eles dizem apenas aperte-os o mais strong que puderem e eles passarão em qualquer teste. Meu palpite é que a maioria dos disjuntores residenciais usa cerca de 20 a 25 pé polegada lbs por polegada quadrada.
Na maioria das vezes, a torção acontece em fábricas onde elas querem tirar o máximo de vida de tudo, incluindo disjuntores. É também por isso que as câmeras térmicas são vendidas para eletricistas. Pontos de aquecimento são ruins e na maioria das vezes é uma conexão solta.
No caso do OP, eu definitivamente usaria a frase Torque para especificações , especialmente se ele colocar qualquer coisa por escrito. Seu problema pode causar estragos em eletrônicos e motores.