O que poderia estar causando esse problema elétrico?

8

O problema ocorre dentro de uma unidade particular de um complexo de apartamentos. Todas as outras unidades estão bem. O problema piorou gradualmente. Toda a eletricidade dentro da casa vai ligar e desligar. É mais óbvio com as luzes, mas TVs, fogão e outros aparelhos também são afetados.

No início, isso só seria acionado quando se usa muita eletricidade (ou seja, microondas, aquecedor de ambiente, várias coisas ao mesmo tempo), mas agora parece acontecer em momentos aleatórios. O inquilino ainda me deu um cenário de quando ele acordou cedo uma manhã para usar o banheiro e isso aconteceu assim que ele ligou a luz do banheiro. Ninguém mais estava de pé e, portanto, eletricidade mínima estava sendo usada na época.

Eu tive PGE vindo para ver o problema e não é o fim deles. Eles também me disseram que, como isso está acontecendo com a unidade inteira ao mesmo tempo, é mais provável que seja um problema em algum lugar, desde a caixa principal externa até a caixa dentro da unidade e especificamente a linha neutra. Quando ele fazia as medições dos separadores individuais dentro da unidade e as medidas eram tão altas quanto 160ish em algumas partes, enquanto 40ish em outras. Você também pode ver isso nas luzes do teto (excepcionalmente brilhante na cozinha e invulgarmente escurecer no banheiro). Este problema também danificou vários aparelhos e coisas dentro da casa (dvr recievers, dvd players, etc).

Alguma sugestão? O eletricista localizou a linha neutra na caixa de junção. Nenhum dano ou carbonização e a conexão ainda estava apertada. Ele olhou no painel principal do lado de fora - corrosão mínima, ainda apertada. Ele adicionou um pouco de pasta para maximizar a condutância e foi isso. Os disjuntores estão bem. Ele até abriu a maioria dos interruptores e tomadas para investigar, mas não encontrou nada. Alguma ideia? Este é um problema que me manteve por cerca de um mês. Eu tenho medo de que seja um risco de incêndio também.

    
por user5858 10.04.2012 / 19:41

3 respostas

Se você é o proprietário, eu teria outro eletricista para verificar. É algo como um defeito de fábrica no subpainel ou no painel principal. Cada terminal pode ser apertado e apertado para especificações de fábrica, mas o terminal pode ser removido.

Se você é o locatário, eu deixo claro ao seu locador que este é um problema sério e que você quer se for corrigido agora.

O que quer que você seja, eu teria todos os pinos no chão, lados neutros e quentes voltados para especificações de fábrica. Obter o eletricista para fazer uma leitura térmica, enquanto o painel está quente e com o problema. Isso certamente causaria calor extra onde quer que esteja acontecendo. Se o eletricista fizer isso e nada mudar, faça com que a PGE bata tudo e faça a leitura térmica.

Eu tive o mesmo problema e quando eles removeram o medidor e saíram eu removi as tampas laterais de Edison e um dos talões nunca foi apertado em sua extremidade, mas era uma conexão de fábrica que era o problema.

Editar Em questões sobre o que usar para apertar um disjuntor, veja isto . Cada disjuntor tem uma etiqueta nele com a classificação de torque nele. Houve uma época em que se falava de inspetores carregando chaves de torque com eles para verificar os disjuntores, mas eu não conheço nenhum eletricista com uma chave de torque. Quando eu pergunto, eles dizem apenas aperte-os o mais strong que puderem e eles passarão em qualquer teste. Meu palpite é que a maioria dos disjuntores residenciais usa cerca de 20 a 25 polegada lbs por polegada quadrada.

Na maioria das vezes, a torção acontece em fábricas onde elas querem tirar o máximo de vida de tudo, incluindo disjuntores. É também por isso que as câmeras térmicas são vendidas para eletricistas. Pontos de aquecimento são ruins e na maioria das vezes é uma conexão solta.

No caso do OP, eu definitivamente usaria a frase Torque para especificações , especialmente se ele colocar qualquer coisa por escrito. Seu problema pode causar estragos em eletrônicos e motores.

    
11.04.2012 / 03:36

Pode haver uma interrupção no fio do medidor para o painel principal. A quebra é pequena o suficiente para funcionar a maior parte do tempo, mas sob uma grande carga aumentará em resistência. Ou um caminhão grande passando pode sacudir o chão o suficiente para ampliar a fenda. Tente ter essa peça substituída.

Em segundo lugar, eu substituiria o disjuntor principal pelo mesmo motivo.

    
17.04.2012 / 18:52

Eu consideraria a contratação de uma câmera de imagem térmica. Dado o que você provavelmente já gastou, e o perigo representado, você pode querer investir em um que se conecte ao seu smartphone Android ou Apple. Você sempre pode vendê-lo depois. No Reino Unido, um aluguer de 3 dias custa cerca de 100 $.

Eu ficaria inclinado a olhar para o disjuntor principal. Veja isso com a câmera e peça para alguém ligar e desligar as luzes / aparelhos. Tente rastrear a rota física do cabo principal a partir do exterior, mesmo que seja ocultado, e faça o mesmo acima.

Eu não quero alarmar, mas é um risco potencial de incêndio. Se, por exemplo, um roedor mastigou um cabo escondido, más notícias podem causar um incêndio. Por outro lado, se o problema está dentro de um disjuntor, é menos provável que causem um incêndio, uma vez que são feitos e geralmente instalados em materiais não combustíveis.

    