Como determinar (não estimar) a amperagem de partida de um motor?

2

Eu quero comprar um inversor-gerador para executar o meu sistema de aquecimento Trane em caso de falta de energia. A Trane está em um circuito de 20 amperes. O adesivo diz que precisa de um mínimo de um circuito de 15,2 ampères.

A minha pergunta é: como posso determinar (não estimar) a amperagem de surto do motor do ventilador de 1 hp no meu sistema de aquecimento Trane?

Os geradores de inversor que eu vi têm saídas máximas de 2.000, 3.000 ou 4.000 watts. Estou tentando descobrir se algum deles funcionará no meu sistema de aquecimento. Parece que a questão crítica é a corrente de partida do motor de 1 hp.

Como eu poderia medir a corrente de partida do meu sistema de aquecimento?

Atualização: Meu motor de ventilador HVAC 1 hp está constantemente funcionando em baixa se não fornecer calor e em alta se estiver fornecendo calor. Com base nisso, parece-me que preciso usar a amperagem em movimento, já que os cálculos teóricos não são relevantes para minha situação. Obrigado.

    
por Yehuda_NYC 22.11.2015 / 02:24

3 respostas

Medir a carga inicial é tão fácil quanto usar um grampo no medidor e ligar e desligar o manipulador de ar.

A carga de inicialização será alta por uma fração de segundo e depois cairá para uma carga constante.

Use a Lei Ohms para calcular a potência.

Watts / Voltage = Current

Como mencionado no meu comentário, a carga de pico dos inversores é uma boa indicação da corrente de partida do motor dos inversores.

Editar

Para obter as leituras de carga de inicialização do motor mais precisas do seu medidor, pode ser necessário usar uma que suporte leituras "em movimento".

Medidores como o Fluke 374, 375 e 376 suportam leituras "in-rush".

Editar 2

Eu fiz algumas pesquisas e encontrei a fórmula para calcular a corrente de irrupção.

Pegue a carta atribuída pelo NEMA ao seu motor e, nesse caso, a sua é a letra B, e insira essa equação:

Iinrush=(code letter value X horse power x 1000) /( √3 X Voltage)

Você pode ignorar a raiz quadrada de 3 se sua fonte de tensão for monofásica .

in-rush = 3.54 x 1HP x 1000 / 120V = 29.5 Amps

A linha inferior é o seu inversor precisa de uma taxa de surto de pelo menos 4000 Watts

4000 / 120 = 33 Amps

Tabela de cartas motoras NEMA

    
22.11.2015 / 02:53

A corrente de partida para a maioria dos motores de ventoinha funcionando corretamente é baixa (normalmente menos de 200% da carga total da amperagem), portanto, a preocupação do OP não deve ser um grande problema. Se for um sistema de eficiência premium, ele pode usar um motor ECM, que é gerenciado eletronicamente e também tem uma corrente de partida baixa.

Se alguém quiser medi-lo, não é necessário nenhum medidor de inrush especial. Quase todos os medidores de amp de pinça funcionam porque a partida do motor do soprador é bastante lenta, geralmente levando vários segundos.

    
22.11.2015 / 19:36

Uma boa regra para pequenas cargas de motor é multiplicar o dispositivo de proteção contra sobrecarga de corrente máxima em 1,25%. Isso lhe dará uma boa idéia de qual o tamanho da energia gerada ou amperes necessários para entrar em inrush da corrente necessária. 1,25 x 15,2 = 19 amperes. Uma fonte de energia gerada deve seguir as fórmulas indicadas nos cálculos mostrados em outras respostas mostradas. "nota de rodapé: um gerador de 4500 watts de 120/240 volt lidará com o pico da corrente da unidade. Se você quiser ligar quaisquer outros dispositivos ou luzes, é necessária uma fonte de watts maior.

    
10.12.2015 / 15:21