Medir a carga inicial é tão fácil quanto usar um grampo no medidor e ligar e desligar o manipulador de ar.
A carga de inicialização será alta por uma fração de segundo e depois cairá para uma carga constante.
Use a Lei Ohms para calcular a potência.
Watts / Voltage = Current
Como mencionado no meu comentário, a carga de pico dos inversores é uma boa indicação da corrente de partida do motor dos inversores.
Editar
Para obter as leituras de carga de inicialização do motor mais precisas do seu medidor, pode ser necessário usar uma que suporte leituras "em movimento".
Medidores como o Fluke 374, 375 e 376 suportam leituras "in-rush".
Editar 2
Eu fiz algumas pesquisas e encontrei a fórmula para calcular a corrente de irrupção.
Pegue a carta atribuída pelo NEMA ao seu motor e, nesse caso, a sua é a letra B, e insira essa equação:
Iinrush=(code letter value X horse power x 1000) /( √3 X Voltage)
Você pode ignorar a raiz quadrada de 3 se sua fonte de tensão for monofásica .
in-rush = 3.54 x 1HP x 1000 / 120V = 29.5 Amps
A linha inferior é o seu inversor precisa de uma taxa de surto de pelo menos 4000 Watts
4000 / 120 = 33 Amps
Tabela de cartas motoras NEMA