o disjuntor normal não desarma… quando mudado para o disjuntor de fuga à terra, desarma

0

o circuito da tomada de parede continua disparando mesmo com um pequeno ventilador com um circuito de falha de aterramento, então tirou o disjuntor de falha de aterramento e colocou um disjuntor comum agora o ventilador funciona, mas eu preciso e preciso de um aterramento e preciso de um aterramento falha por que a falta de aterramento continua tropeçando

    
por Cave Man Long Hair 23.08.2016 / 19:19

2 respostas

Disjuntores de GFCI disparam se:

  • há uma sobrecarga
  • há uma falta à terra

Disjuntores regulares desarmar se:

  • há uma sobrecarga

A partir daqui, temos uma questão lógica simples do ensino médio. Se um disjuntor normal não desarmar e um disjuntor GFCI disparar, de que tipo de condição de falha estamos falando?

Certa primeira vez :)

Então, agora você precisa encontrar e matar a falha de aterramento antes de encontrar e matar você.

    
23.08.2016 / 22:06

Se um GFCI estiver tropeçando, ele está com defeito ou você tem um curto em algum lugar. Assuma o último, trace o fio, encontre-o, conserte-o. Note que pode estar em algo ligado a esse circuito.

    
23.08.2016 / 21:51