PC de mesa não aterrado; Solução alternativa para remover a carga estática?

1

Plano de fundo

Estou na China (área quente e seca) para o verão e sou hóspede de uma antiga casa de família (dos anos 1980 **). Como estou trabalhando o verão todo, trouxe meu computador desktop HP comigo. Depois de mudar a fonte de alimentação de desktop de 115 para 230, eu liguei e funciona bem. Como a energia cai / marrons pelo menos algumas vezes por semana, eu tenho um UPS fornecendo backup, permitindo-me salvar meu trabalho e desligar de forma ordenada.

O problema

Depois de uma semana, notei que recebi um choque do meu desktop. Eu fiz alguns testes e percebo que depois de ligar meu pc depois de ter sido desconectado por 8 horas, parece que:

  1. Antes de ligá-lo pela manhã, não há carga estática
  2. Após 5 ou mais horas, a cobrança está lá, mas é fraca
  3. Depois de alguns dias, a cobrança é mais strong.

Depois de alguns problemas, descobri que enquanto a tomada tem 3 pinos, assim como todo o meu equipamento, o aterramento da tomada não está conectado a nada. Além disso, eu fui para a "caixa de fusíveis" e vi que não havia nenhum aterrado lá também. Então, essencialmente, toda a casa não é fundada.

Eu encontrei este artigo para ter um bom resumo do problema, mas o Só o trabalho que ele sugeria era conectar o chassi ao suprimento de água. Isso não funcionará para mim por duas razões, 1) A água está um pouco longe de onde eu trabalho e 2) há uma abundância de tubos de plástico no sistema de água.

Eu tenho uma GFI no caminho, mas não acho que isso resolverá o problema.

Pergunta

Neste exato momento, estou desconectando o computador quando durmo e na hora da refeição, mas isso é uma dor no pescoço. Existe algum trabalho além de se conectar ao encanamento?

Por exemplo, posso conectar o chassi a um balde de 5 galões (~ 20 L) cheio de água salgada? ou preenchido com solo úmido?

Nota

** Enquanto a maioria das grandes cidades na China com construção moderna seguirá algum tipo de código de segurança elétrica, esta casa foi construída antes do grande boom, por isso é uma casa sorta do "3º mundo". E como eu sou um convidado, não seria educado para eu re-fiar toda a casa (ou bairro, para esse assunto).

    
por axsvl77 13.07.2017 / 05:00

2 respostas

Você pode fazer seu próprio fio terra, desde que esteja perto de uma janela e no primeiro andar.

Você precisará de

  • Uma vara de metal de algum tipo. O vergalhão pode estar normalmente disponível. Não tem que ser louco por muito tempo para esses fins, só tem que ficar no chão
  • Um grampo que se encaixa ao redor da haste de metal
  • Algum fio. Não tem que ser um fio de calibre alto (calibre 18 ou assim deve funcionar). Se for mais espesso do que o calibre 16, certifique-se de que esteja encalhado e não sólido.

Dirija a haste para o chão pela janela e pesque um pouco de arame de dentro para a haste e prenda-a a isso. Uma vez feito isso, pegue a outra extremidade e prenda-a ao gabinete por meio de um parafuso (se você estiver usando calibre 18, apenas enrole o fio em volta de um parafuso e reaperte)

Isso deve aterrar seu computador (todos os computadores aterrados ao gabinete). Todo terreno realmente é um caminho alternativo para o excesso de eletricidade. Isso deve aliviar o problema chocante que você tem. Uma GFI não resolve o problema porque foi projetada para detectar um desequilíbrio entre o quente e o neutro. Não vai parar o acúmulo de estática.

    
13.07.2017 / 05:28

Estranho, uma década de 1980 deve ter um sistema de aterramento. Gostaria que você instalasse um pequeno plugue na UPS em torno de 850W. Um no-break isola a entrada da saída criando sua própria onda. Também é ótimo para proteção contra surtos e evita surtos e quedas de energia. FYI não conecta sua impressora a este sistema, a menos que você upsize o no-break.

    
13.07.2017 / 20:27