Gabinete de remédios iluminado precisa de tomada GFCI e Dimmer - por quê?

0
Estou tendo meu GC preparado eletricamente para o armário de remédios iluminado e estou tentando entender as instruções de fiação para que eu possa ter certeza de que ele faz o trabalho antes que as paredes subam. Minha confusão é por que este armário de remédios iluminado requer uma conexão a uma tomada GFCI E uma conexão a um dimmer.

O dimmer é aqui o mesmo que qualquer outro interruptor de dimmer que eu usei para uma luz normal embutida, que liga e desliga e também controla o nível de brilho? Se sim, então por que eu preciso me conectar a uma tomada da GFCI?

Se não é um dimmer normal para uma luz embutida, então que tipo de dimmer é e onde eu encontro um?

Obrigado pela sua ajuda antecipadamente!

    
por CoinToss1010 26.03.2018 / 09:07

1 resposta

O GFCI é puramente para as tomadas (conforme exigido pelo código para tomadas perto de pias).

A luz é separada e controlada pelo dimmer. Você também pode usar uma luz normal.

A razão para ter ambos é que você deseja que as tomadas sejam alimentadas mesmo quando a luz estiver desligada. Ser capaz de carregar sua escova de dentes elétrica enquanto você não a estiver usando, por exemplo. O escurecimento das tomadas não é uma boa ideia em geral.

    
26.03.2018 / 10:35