Não consigo ligar o meu AC

2

Recentemente nosso AC parou de funcionar. O termostato está funcionando corretamente, mas a unidade apenas começou a soprar ar quente. Eu nunca trabalhei em um AC antes, mas eu estava tentando economizar algum dinheiro. De qualquer forma:

Comecei com a substituição do capacitor na unidade, depois de concluir que liguei a energia novamente, mas ainda nada. Eu empurrei a peça de plástico para dentro do contator e a unidade ligou, para incluir o ventilador. Uma vez que eu lancei o sistema desliguei novamente. Eu entrei e chequei a caixa do disjuntor e notei que dois fusíveis haviam queimado, os troquei e voltei para fora para ver se a unidade estava funcionando e ficou por cerca de um minuto e depois parou. Os fusíveis tinham explodido novamente.

Eu perguntei a um cara no local de peças de AC e ele disse que poderia ser o motor do ventilador, mas ele também disse que pode ser o contator. Eu substitui o capacitor, o motor do ventilador e o contator. O novo motor do ventilador tinha 4 fios e o antigo tinha três. Castanho, castanho / branco, preto e amarelo. Em vez de usar um capacitor duplo para os fios marrom e marrom / branco eu apenas cobri o marrom / branco, prendi o marrom ao F no capacitor de três pinos que instalei anteriormente e conecto o amarelo ao C e o preto na linha 1 o contator.

Assegurei que tudo estava seguro e ligado. Tudo parecia bem e substituí os fusíveis na caixa do disjuntor. Liguei a energia principal do lado de fora, mas nada, os fusíveis não explodiram por dentro e o termostato ainda estava funcionando por dentro. Eu não consigo descobrir. Alguma ideia?

    
por Shannon 13.05.2015 / 22:05

2 respostas

Soa como um compressor queimado.

Os contadores incorretos normalmente não estouram os fusíveis. E se foi simplesmente o ventilador não vindo, o compressor deve causar o seu superaquecimento, não seus disjuntores (a menos que seja velho e mal-humorado: mesmo prognóstico; compressor morto).

Se eu continuasse tentando consertar aquela unidade, a primeira coisa que eu faria seria instalar uma desconexão "com fusível" (disjuntor) para o condensador do lado de fora e uma saída de conveniência (ambas agora são exigidas pelo código).

Esse é o primeiro passo da instalação de outra unidade, por isso não é uma grande perda se isso não ajudar no diagnóstico.

Ar-condicionado não resfriado: disjuntor e fusíveis - YouTube

My suspicion is we've got a bad compressor. Let me go grab my multimeter and get this thing tested out. Again, I'm going to go ahead and discharge the capacitor and then pull all the leads off the compressor. Then I'm going to go ahead and leave the fan motor connected and test. If this doesn't blow the breaker then that means our compressor's bad and it's time for either a new compressor or as old as this unit is, it may just be time for a whole new unit.

... It is as I suspected; the compressor's got a short in it. We're going to need either a new compressor or a whole new condenser unit. If I wanted to, I can recycle the fan top, the fan motor, and fan blades. That's a little bit more advanced troubleshooting and proving that it's actually our compressor that is down. We can replace the compressor if it's a clean change out. On this one, I think it's probably just maybe time for a new unit.

Eu substituí compressores em unidades comerciais (cuja construção é propícia para tal); não é uma prática muito comum para sistemas divididos, porque é a mesma quantidade de trabalho e você ainda teria equipamentos antigos.

    
11.06.2016 / 18:53

Às vezes, se os canos estiverem congelados, isso pode causar isso. basta desligá-lo por algumas horas (pelo menos 3), e ligá-lo novamente e ver se isso ajuda bem.

INSTALADOR DE CA.

    