Há algum problema em ventilar um banheiro do primeiro andar com um ventilador e um duto que passa pelo porão?

5
Eu tenho um banheiro no primeiro andar de uma casa de dois andares onde o teto da pipoca se dilatou e se abriu duas vezes em um ano, e algum molde está sempre voltando ao lado do teto, então eu preciso instalar um ventilador lá. Esse banheiro tem aquecimento no teto (por isso estou evitando ventiladores de teto), então eu quero fazer um buraco na parte superior de uma de suas paredes - uma que é compartilhada com um armário localizado dentro do banheiro - e instalar um Ventile lá para direcionar o ar para baixo com um duto através do porão, onde ele estaria saindo perto da abertura do secador com o final necessário para evitar a condensação e ser um meio para os animais. Isso parece um bom plano?

    
por user12970 11.05.2013 / 21:54

1 resposta

A maioria dos ventiladores de montagem em parede destina-se a passar por uma parede externa até uma tampa.

Seu plano funcionará, se você fizer concessões para apoiar o duto longe da parede um pouco, para fazer o abaixamento inicial. Use duto liso e fita de metal para vedar seções de dutos. update Certifique-se de inclinar todos os trechos horizontais do duto de forma que eles drenem qualquer condensação para o exterior.

    