Os cabos de entrada e saída do ramal podem ser misturados em uma calha auxiliar?

3

Um dos principais defeitos do Code em minha casa atual que quero corrigir em algum momento é o fato de que o painel de controle (somente) está montado muito alto na parede (a manopla de desconexão de serviço do painel atual está em torno de 6 ' 7 "limite) .Uma vez que o painel tem mais de 60 anos, todo o fusível Wadsworth, que já é curto em espaços de circuito para a casa - o que é suspeito de ser o disjuntor de ar condicionado é montado em uma caixa de recorte, sem tampa , acima do painel - a substituição por uma unidade moderna parece ser a opção mais limpa.

No entanto, isso cria um problema - os condutores de entrada de serviço existentes provavelmente não têm comprimento suficiente para alcançar o novo local de painel, e também para os condutores de circuito de derivação que entram no painel. Então, eu estava pensando que a solução ideal para o problema seria usar uma calha auxiliar no topo do painel para acomodar emendas entre "pigtails" estendendo-se do painel até seus condutores de entrada de serviço e circuito de ramificação, fornecendo assim um pacote ordenadamente ordenado. solução sem ter que abusar do antigo gabinete de painel como uma caixa de junção.

No entanto, o NEC 230.7 proíbe condutores de serviços de mistura com condutores sem serviço na mesma "pista ou cabo".

230.7 Other Conductors in Raceway or Cable.

Conductors other than service conductors shall not be installed in the same service raceway or service cable.

Exception No.1: Grounding electrode conductors and equipment bonding jumpers or conductors.

Exception No.2: Load management control conductors having overcurrent protection.

Isso levanta duas questões, no entanto. Primeiro, o Código usa "condutor de entrada de serviço" em vez de "condutor de serviço" para presumivelmente se referir ao condutor da base do medidor à desconexão de serviço com "condutor de serviço" referindo-se aos condutores da concessionária até o medidor, o que significaria sob minha interpretação, a questão da mistura é discutível. No entanto, há também a interpretação de que um "condutor de entrada de serviço" é uma espécie de "condutor de serviço", o que significaria que 230.7 também se aplicariam a "condutores de entrada de serviço".

Além disso, uma calha auxiliar é uma pista? Alguém poderia pensar que não, uma vez que eles não seguem regras de preenchimento de pista, estão autorizados a conter emendas e bate "por padrão" em 366.56 (que não é citado como uma exceção por 300.13 que normalmente proíbe emendas em pistas ), bem como 300.15 (A), e seguem diferentes regras de redução de potência de acordo com 366.23. No entanto, estou certo de que alguém que apenas olhou para a definição do artigo 100 "raceway" por si só não veria razão para não se aplicar a calhas auxiliares:

Raceway. An enclosed channel of metallic or nonmetallic materials designed expressly for holding wires, cables, or bus- bars, with additional functions as permitted in this Code.

Finalmente, no 366.2, a definição do Código do que uma calha auxiliar é projetada para ser usada refere-se a "centros de medição, centros de distribuição, painéis, quadros de distribuição e pontos semelhantes de sistemas de fiação".

Metallic Auxiliary Gutter. A sheet metal enclosure used to supplement wiring spaces at meter centers, distribution centers, switchgear, switchboards, and similar points of wiring systems. The enclosure has hinged or removable covers for housing and protecting electrical wires, cable, and busbars. The enclosure is designed for conductors to be laid or set in place after the enclosures have been installed as a complete system.

Essa frase inclui painéis (incluindo painéis de tipo residencial / centros de carga)? Ou está usando uma calha auxiliar com uma violação de Código como um panelboard / load center, pois a calha repentinamente deixa de ser uma calha por meio do que é acoplada, deixando você com fios e emendas em algo que não é nenhum tipo de gabinete que o Código reconhece?

    
por ThreePhaseEel 30.12.2016 / 05:37

1 resposta

Pode ser o Código, mas isso não significa que seja uma boa idéia!

Primeiro, eu estava com uma impressão equivocada sobre os condutores de entrada de serviço, então vou esclarecer isso agora. Acontece que a definição do Artigo 100 de "condutores de serviço" inclui tanto "condutores de entrada de serviço" desde a queda de serviço / emenda lateral até a desconexão de serviço e "condutores de queda de serviço" que vão do transformador de serviços públicos ou ponto "no Código) para a emenda de gota / lateral que os conecta aos condutores de entrada de serviço.

Service Conductors. The conductors from the service point to the service disconnecting means.

Em segundo lugar, uma calha auxiliar não é uma pista (ao contrário do produto fisicamente similar conhecido como "condutor") - isto é baseado na nota informativa da Arte. 100 definição de "pista":

Informational Note: A raceway is identified within specific article definitions.

e o fato de que as definições de 366.2 se referem a calhas auxiliares como compartimentos , não em "pistas".

Isso significa que a proibição de 230.7 não se aplica a calhas auxiliares, pois os condutores de entrada de serviço e os condutores de circuito de derivação não estão no mesmo cabo ou pista. No entanto, a intenção de 230.7 é manter os condutores protegidos contra sobrecorrente longe de condutores desprotegidos, e minha configuração proposta não forneceria essa segregação.

Finalmente, na prática, as calhas auxiliares são usadas com painéis de painéis, uma vez que são similares em função a quadros de distribuição ou centros de distribuição.

Opções para situações semelhantes às minhas

Se você não quer fazer uma coisa estúpida que seu inspetor pode ou não sinalizar como não é contra o Código, você tem duas opções em uma situação semelhante à minha:

  1. Segregue os condutores protegidos e desprotegidos em conduítes separados e termine-os em caixas separadas

Isso é o que Harper fez para se recuperar de seu encontro com alguns ladrões de cobre muito desagradáveis. Isso funciona, desde que você possa obter comprimento nos cabos existentes para direcioná-los para várias caixas de distribuição e espaço de caixa suficiente para acomodar todas as emendas (além de 4 "caixas quadradas para ramos e alimentadores, Harper teve que usar um par de 10" caixas quadradas NEMA para fiação de entrada).

  1. Use placas divisórias na calha auxiliar para separar os condutores protegidos e desprotegidos.

Esta foi a solução de Ed Beal para ter um alimentador, circuitos ramificados e fios de dados na mesma medianiz - as partições podem ser usadas para fornecer espaços separados dentro da calha para cada tipo de fiação. Isso é semelhante a como as caixas que contêm a rede e a Classe II ou a fiação de dados são particionadas para separar os lados de alta e baixa tensão entre si.

Isso tem a vantagem de todos os fios poderem ser roteados para um único ponto existente, em vez de terem que ser espalhados para rotear muitas caixas de junção, mas é mais caro, pois pode exigir uma calha maior para acomodar os preenchimentos dentro do várias partições.

    
02.01.2017 / 03:57