Pode ser o Código, mas isso não significa que seja uma boa idéia!
Primeiro, eu estava com uma impressão equivocada sobre os condutores de entrada de serviço, então vou esclarecer isso agora. Acontece que a definição do Artigo 100 de "condutores de serviço" inclui tanto "condutores de entrada de serviço" desde a queda de serviço / emenda lateral até a desconexão de serviço e "condutores de queda de serviço" que vão do transformador de serviços públicos ou ponto "no Código) para a emenda de gota / lateral que os conecta aos condutores de entrada de serviço.
Em segundo lugar, uma calha auxiliar não é uma pista (ao contrário do produto fisicamente similar conhecido como "condutor") - isto é baseado na nota informativa da Arte. 100 definição de "pista":Service Conductors. The conductors from the service point to the service disconnecting means.
Informational Note: A raceway is identified within specific article definitions.
e o fato de que as definições de 366.2 se referem a calhas auxiliares como compartimentos , não em "pistas".
Isso significa que a proibição de 230.7 não se aplica a calhas auxiliares, pois os condutores de entrada de serviço e os condutores de circuito de derivação não estão no mesmo cabo ou pista. No entanto, a intenção de 230.7 é manter os condutores protegidos contra sobrecorrente longe de condutores desprotegidos, e minha configuração proposta não forneceria essa segregação.
Finalmente, na prática, as calhas auxiliares são usadas com painéis de painéis, uma vez que são similares em função a quadros de distribuição ou centros de distribuição.
Opções para situações semelhantes às minhas
Se você não quer fazer uma coisa estúpida que seu inspetor pode ou não sinalizar como não é contra o Código, você tem duas opções em uma situação semelhante à minha:
- Segregue os condutores protegidos e desprotegidos em conduítes separados e termine-os em caixas separadas
Isso é o que Harper fez para se recuperar de seu encontro com alguns ladrões de cobre muito desagradáveis. Isso funciona, desde que você possa obter comprimento nos cabos existentes para direcioná-los para várias caixas de distribuição e espaço de caixa suficiente para acomodar todas as emendas (além de 4 "caixas quadradas para ramos e alimentadores, Harper teve que usar um par de 10" caixas quadradas NEMA para fiação de entrada).
- Use placas divisórias na calha auxiliar para separar os condutores protegidos e desprotegidos.
Esta foi a solução de Ed Beal para ter um alimentador, circuitos ramificados e fios de dados na mesma medianiz - as partições podem ser usadas para fornecer espaços separados dentro da calha para cada tipo de fiação. Isso é semelhante a como as caixas que contêm a rede e a Classe II ou a fiação de dados são particionadas para separar os lados de alta e baixa tensão entre si.
Isso tem a vantagem de todos os fios poderem ser roteados para um único ponto existente, em vez de terem que ser espalhados para rotear muitas caixas de junção, mas é mais caro, pois pode exigir uma calha maior para acomodar os preenchimentos dentro do várias partições.